Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: zazikstealth від 27 Лютий 2008, 13:59:44

Назва: Привязка заземления
Відправлено: zazikstealth від 27 Лютий 2008, 13:59:44
Подскажите плиз, как выполнить привязку заземления к основным осям здания?
Назва: Re: Привязка заземления
Відправлено: 3oloS від 27 Лютий 2008, 15:19:22
Можешь посмотреть примеры выполнения привязок в ГОСТ 21.613-88 Силовое эл.об. Рабоч.чертежи (рис.4 и 5), там правда нарисовано для внутр.эл.об., но принцип тот же. Я лично показываю заз.контур на генплане, там как правило оси для обекта не указаны, и я привязаваюсь к ближайшему углу или стене
Назва: Re: Привязка заземления
Відправлено: zazikstealth від 27 Лютий 2008, 15:32:59
ZoloS9479

пасиб..  :thumbsup: сча посмотрю
Назва: Re: Привязка заземления
Відправлено: Шукач щастя від 13 Червень 2008, 20:14:10
Мгожно глупый вопрос? А зачем выполнять привязку заземления к основным осям здания?  ???
Назва: Re: Привязка заземления
Відправлено: owl від 16 Червень 2008, 10:45:51
как минимум по двум причинам
1 чтобы не наскочить на коммуникации и забить контур при устройстве фундаментов
2 чтобы контур оказался напротив электрощитовой
привязку выполняю на своем листе, раздела ЭМ "наружные сети" и на сводном плане инженерных коммуникаций.
Мне обычно попадаются генпланы у которых в лучшем случае помечен угол начала сетки А-1 дорисовываю свою ось, ближайшую к ЩВУ, и привязываюсь к ней. А контур укладываю параллельно вводному кабелю с отступом 0,5м