Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: Shturman від 26 Травень 2025, 14:46:03
-
Доброго дня. Хто може пояснити, що мається на увазі під тими штриховими лініями, що показані на однолінійній схемі ввідної комірки 10 кВ, яка додатково обладнана однофазним трансформатором власних потреб? Маються на увазі ті лінії які ідуть до трансформатора Т
-
Хто може пояснити, що мається на увазі під тими штриховими лініями
теж цікаво, а якої серії ці комірки? КСО319, КСО373 цього зв'зку немає...
-
це з каталогу на комірки КСО 272
-
Більш за все, варіанти підключення трансформатора Т. Тобто, його можна підключити або через ТА1, ТА2, або мимо них. По крайній мірі, на типових схемах ВРУ часто так зображають...
-
Тобто, його можна підключити або через ТА1, ТА2, або мимо них
Ви мали на увазі що можна підключити, або до ТС, або після ТС по ходу енергії?
Якщо в комірці встановлений лічильник, то якщо ми підключаєм перед ТС, то споживання того транса Т не буде враховуватись, а якщо після ТС, то буде враховуватись. Правильно?
І ще таке тоді питання. Якщо підключаємо після ТС (варіант показаний штриховою), то тоді при КЗ на ділянці, що показана штриховою лінією, відбудеться відключення вимикача Q. Але при цьому саме КЗ не буде відключене так як воно перед вимикачем і відключене може бути тільки вимикачем в голові живлячої лінії. Правильно?
-
З проєктуванням мереж 10кВ не мав справи, просто побачив аналогію із схемами ВРУ. Але хід наче вірний)
-
Але при цьому саме КЗ не буде відключене так як воно перед вимикачем і відключене може бути тільки вимикачем в голові живлячої лінії. Правильно?
Правильно
-
Тобто, його можна підключити або через ТА1, ТА2, або мимо них
Ви мали на увазі що можна підключити, або до ТС, або після ТС по ходу енергії?
Якщо в комірці встановлений лічильник, то якщо ми підключаєм перед ТС, то споживання того транса Т не буде враховуватись, а якщо після ТС, то буде враховуватись. Правильно?
І ще таке тоді питання. Якщо підключаємо після ТС (варіант показаний штриховою), то тоді при КЗ на ділянці, що показана штриховою лінією, відбудеться відключення вимикача Q. Але при цьому саме КЗ не буде відключене так як воно перед вимикачем і відключене може бути тільки вимикачем в голові живлячої лінії. Правильно?
Взагалі не зрозумів ваші думки щодо КЗ. Живлення комірки показано зверху, електроприймач відхідний основний, який живить комірка, показаний знизу. Підключення ж трансформатора Т власних потреб в будь-якому з двох випадків - після вимикача Q. А отже, при КЗ в лінії Т спрацювати повинні власні запобіжники FU1...2, або навіть головний вимикач в лінії живлення Q, якщо струм КЗ буде достатній і не спрацюють запобіжники. І лінія Т при будь-якому спрацюванні захисту відключиться.
-
Живлення комірки показано зверху
ну це ввідна комірка, тому живлення приходить знизу і заживлює вже секцію шин