Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежогасіння => Тема розпочата: АндрейС07 від 09 Травень 2025, 15:04:08
-
З'явилося питання, якщо загальний об'єкт паркінг великий та за нормативними показниками має оповіщуватися СО4 або СО5 ,а в собі він має кілька протипожежних відсіків що відокремлюються протипожежними дверима, протипожежними шторами, тощо... і кожен відсік перетворюється в зону оповіщення СО2 то як взагалі обгрунтувати замовнику вибір оповіщення? Опустимо ті факти що ні штори зі змочуванням ніколи не роблять ні двері ніколи не ті які треба...
-
А звідки ви взяли СО5?
Для гаражів є одне обгрунтування:
ДБН В.2.3-15:2007 (зі ЗМ.1,2,3)
8.55 Надземні гаражі закритого типу місткістю до 100 машиномісць повинні бути обладнані системами оповіщення людей про пожежу 1-го типу, більше 100 машиномісць– 2-го типу за ДБН В.1.1-7.
Підземні гаражі повинні обладнуватися системами оповіщення: при місткості до 50 машино-місць – 2-го типу, від 50 до 200 –3-го типу, більше 200 – 4-го типу.
Зауважте, мова йде про гараж вцілому. Якщо ви хочете за окремий гараж вважати кожен окремий протипожежний відсік, то вам доведеться відстоювати своє бачення принаймні перед експертом. Не факт, що він погодиться та видасть вам позитивний відгук.
Є ще цікавинки в залежності від типу будівлі. Наприклад, в висотках, поділ мереж на відсіки - це вимога. Але в кожному відсіку системи мають працювати автономно якщо що при загальній ієрархічній структурі.
Вцілому, ваше питання дещо абстрактне. Якщо ще є питання, краще опишіть об'єкт та що саме ви хочете отримати - підняти тип СО чи знизити?