Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Вибір виду проводки та способу прокладання ВСЕРЕДИНІ приміщень => Тема розпочата: Andrey_ka від 21 Квітень 2025, 13:52:59

Назва: Застосування кабелів з ізоляцією на 0,66 кВ
Відправлено: Andrey_ka від 21 Квітень 2025, 13:52:59
Добрий день, шановні!
Получив зауваження експертизи, без посилання на номативну документацію: "Застосування для проектованих електричних мереж житлового будинку кабелів з ізоляцією на 0,66 кВ є технічно необґрунтованим".
Прав лі єксперт? Може я щось упустив, но я не бачив вимог застосування в житлових будинках кабелів з ізоляцією на 1000В.
Назва: Re: Застосування кабелів з ізоляцією на 0,66 кВ
Відправлено: Сугор від 22 Квітень 2025, 12:23:25
Andrey_ka, якась дурня. Напиши в відповіді на зауваження "З зауваженням не погоджуюсь. В діючих номах (ДБН-23) немає заборони використовувати кабели 0,66кВ"
Назва: Re: Застосування кабелів з ізоляцією на 0,66 кВ
Відправлено: Andrey_ka від 22 Квітень 2025, 13:52:26
якась дурня. Напиши в відповіді на зауваження "З зауваженням не погоджуюсь. В діючих номах (ДБН-23) немає заборони використовувати кабели 0,66кВ"
Та я це розумію, що скажешь, такі в нас "експерти", но мені ГІП сказав не ругатися, тому відповів лагідно (може кому пригодиться):

"Зауваження прийняте частково:
Після ретельного перегляду ПУЕ, ДБН В.2.5-23:2010, ДНАОП 0.00-1.32-01,
ДСТУ Б В.2.5-82:2016, я не виявив конкретного пункту, який би прямо, або побічно забороняв використання кабелів з ізоляцією на 0,66кВ у житлових будинках. Але враховуючи той випадок, що кабелі з нижчим класом ізоляції мають менший електричний і термічний запас міцності, що особливо критично в умовах щільної забудови та високих навантажень, прийнято рішення замінити проєктний кабель на кабель з ізоляцією на 1кВ"
Назва: Re: Застосування кабелів з ізоляцією на 0,66 кВ
Відправлено: Сугор від 22 Квітень 2025, 21:01:24
Andrey_ka, ну, якщо будівля ще не збудована, то можна було б і погодитись. Але при цьому треба врахувати, що допустимий струм кабелів 1кВ трохи нижчий ніж у кабелів 0,66кВ