Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: alvo від 12 Листопад 2009, 15:40:46
-
Недавно получил задания по проектированию ТП 2х630 10/0,4 для больницы ::) первое мое столь значимое... опыта ноль... с горем по полам составил смету на ПИР (в основном списал с других смет) может кто расскажет порядок проектировки и согласования проекта? в основном интересует где брать данные и с кем согласовывать... смета прикрепляю :) ( желательно для Киева) Вкратце по тех. условиям ТП врезается в линию между РП и ТП... есть подозрение что просто кабель не выдержит нагрузку в месте там где останется старый между РП и новым ТП... ???
-
есть подозрение что просто кабель не выдержит нагрузку в месте там где останется старый между РП и новым ТП
А что пишут ТУ ?
-
есть подозрение что просто кабель не выдержит нагрузку в месте там где останется старый между РП и новым ТП
А что пишут ТУ ?
в ТУ кабель выбрали 240... но токо до муфты а что там дальше пока не знаю... вот схема района... качество плохое
-
в ТУ кабель выбрали 240... но токо до муфты а что там дальше пока не знаю
Виконати вимоги ТУ і не більше .
-
а может кто скажет с чего начать, что где посмотреть? :-[
-
Начни с изучения ПУЭ. :thumbsup: На данном форуме есть файловый архив, в нем много информации по проектированию ТП и кабельных линий. Можешь щелкнуть сюда http://tipovoy-proekt.ru/. Еще можно поискать проект на ТП 2х630 10/0,4 и использовать в качестве примера.
-
параметры сухого транса 630 кВА 10/0.4 можешь скачать
здесь
<a href="http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile;id=772" />630 kVA 10-0.4 Dyn11.pdf[/url]
полный каталог по этим трансам
<a href="http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile;id=757" />каталог SEA spa.pdf[/url]
на эти трансы есть сертификат УКРСЕПРО, гигиены, одобрен для применения в сетях МИНТОПЭНЕРГО
-
А можете мне объяснить в чем отличие между стадиями "рп" и "п"... ато заказчик кричит,что много и ему будет пока достаточно стадия "П"... дадут ли разрешения на строительство с стадией "П"... снип перечитал но так сути и не понял... :'(
-
А можете мне объяснить в чем отличие между стадиями "рп" и "п".
ДБН А.2.2-3-2004
2.4 Количество стадий проектирования определяют заказчик и проектировщик с учетом положений 2.5 этих Норм.
2.5.1 Для технически несложных объектов, а также объектов с использованием проектов массового и повторного применения I и II категорий сложности проектирование выполняется:
- в одну стадию – рабочий проект (РП);
- в две стадии – для объектов гражданского назначения – эскизный проект (ЭП), а для объектов производственного назначения – технико-экономический расчет (ТЭР) и для обоих – рабочая документация (Р).
2.5.2 Для объектов III категории сложности проектирование осуществляется в две стадии:
- проект (П);
- Р.
2.5.3 Для объектов IV и V категории сложности, технически сложных относительно гра-достроительных, архитектурных, художественных и экологических требований, инженерного обеспечения, внедрения новых строительных технологий, конструкций и материалов, проектиро-вание выполняется в три стадии:
- для объектов гражданского назначения - ЭП, а для объектов производственного назначе-ния - технико-экономическое обоснование (ТЭО);
- П;
- Р.
Вывод - ДБН не предусматривает одностадийного проектирования "П" .
-
из этого следует что ТП по любому надо делать в "РП" но больница же то 4 категория сложности ???
или надо делать в двухстадийном проектирование "П" и "Р" ???
-
или надо делать в двухстадийном проектирование "П" и "Р"
ДБН А.2.2-3-2004
2.4 Количество стадий проектирования определяют заказчик и проектировщик
-
тогда такой вопрос что подразумевает стадия "П" под кабельными работами? ???
-
На стадии "П" для наружных сетей выполняется лист "направление трасс инженерных сетей" на топосъемке М1:2000 на котором наносятся ВСЕ инженерные сети - электрика, вода, канализация, газ, связь и т.д. и согласовывается в ГлавАПУ. после чего готовы Проект подается на экспертизу и после получения позитивного заключения - делается стадия "Р"
-
а на 1:500 тоже надо наносить?
-
а на 1:500 тоже надо наносить?
Это уже в следующей стадии проекта .
-
есть подозрение что просто кабель не выдержит нагрузку в месте там где останется старый между РП и новым ТП...
в ТУ кабель выбрали 240
По моему в ТУ "погорячились" с указанием сечения КЛ. Это дело проектировщика. В ТУ должно быть указано напряжение в точке присоединения, мощность потребителя, в данном случае действующая нагрузка и токи КЗ (в краце). А потом доказывай, что сечение КЛ было указано в ТУ и проектировщик ту ни причем, а ТУ выданы с нарушением действующего законодательства (для Украины). >:(
-
По моему в ТУ "погорячились" с указанием сечения КЛ.
Все зроблено правильно , адже цим існуючим кабелем заживлено РП з врахуванням перспективи розвитку , виконаний релейний захист лінії і розрахована його термічна стійкість . Врізку в існуючий кабель необхідно робити кабелем такого ж перерізу про що і вказано в ТУ .
-
Все зроблено правильно
http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=361569 (http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=361569)
-
а временное снабжение строительной площадки тоже наноситься на 1:2000 в стадии П? и еще вопросик наверное уже последний... вот надо выбирать прокладку кабеля по перспективы развития района... тоесть надо ехать брать зоны для прокладки инженерных сетей? а если у меня пока болото... которое точно будут засыпать метра на 4 в высоту? или же привязываться к существующим (дорогам ЛЕП и т.д) а потом ехать и согласовывать?