Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: Андрюха РЗА від 09 Листопад 2009, 10:51:41

Назва: О сопротивлении КЛ-10 кВ
Відправлено: Андрюха РЗА від 09 Листопад 2009, 10:51:41
Господа электрики возник у нас на фирме небольшой спор с коллегой:
Как правильно рассчитывать сопротивление одножильных кабелей 10 кВ (XLPE):
собственно 2 варианта:
1) тупо брать каталожные сопротивления, приведенные для одной жилы.
2) брать каталожные сопротивления и для расчетной схемы делить их на 3.

Сразу хочу сказать что в первом случае и сопротивление и допустимый ток одного и того же кабеля с XLPE-изоляцией будет выше чем такого же 3-жильного кабеля, но с бумажной изоляцией.

Кто может помочь разрешить наш спор. Только аргументированно. Буду весьма признателен
Назва: Re: О сопротивлении КЛ-10 кВ
Відправлено: Roman3R від 09 Листопад 2009, 11:18:00
Цитата: Андрюха РЗА
Только аргументированно

Выложил в файловый архив , см. Раздел 5.1 .
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=764
Назва: Re: О сопротивлении КЛ-10 кВ
Відправлено: Андрюха РЗА від 09 Листопад 2009, 11:42:00
Благодарю, но в этом каталоге во-первых нет индуктивных сопротивлений кабелей, есть только из активные сопротивления и индуктивности, а во-вторых все равно нет ответа на вопрос.
 
Я изначально ориентировался не на Южкабелевский каталог, а на Энеевский. Там есть и активные и реактивные сопротивления.
Так вот вопрос в том, что в каталоге, что в Южкабелевском, что в Энеевском даны сопротивления одной жилы кабеля, и при расчете токов кз в сети 10 кВ нужно ли это сопротивление делить на 3 или нет? То есть это вопрос скорее из области ТОЭ.
Назва: Re: О сопротивлении КЛ-10 кВ
Відправлено: alestepochkin від 09 Листопад 2009, 12:02:52
Неуспел почитать пока, но советую посмотреть. Может найдешь.
http://www.news.elteh.ru/arh/2005/34/15.php
Назва: Re: О сопротивлении КЛ-10 кВ
Відправлено: Electrician від 09 Листопад 2009, 12:22:09
Сопротивление (индуктивное) кабельной линии, выполненной одножильными кабелями, определяется геометрическими параметрами линии как единого объекта (с учетом геометрии одиночного кабеля и их взаимного расположения).
Неуспел почитать пока, но советую посмотреть. Может найдешь.
[url]http://www.news.elteh.ru/arh/2005/34/15.php[/url]
там есть табличка 2, вот там две последние строки помогут в этой жизни
Назва: Re: О сопротивлении КЛ-10 кВ
Відправлено: Андрюха РЗА від 09 Листопад 2009, 15:17:07
Так вопрос решен.
Деление сопротивления на 3 - ошибка.
Почему:
При расчете токов кз в формуле участвует фазное напряжение (или линейное, деленное на корень из 3), значит и подставляется сопротивление одной жилы. а в каталоге и дается именно сопротивление жилы.
Всем поучаствовавшим в обсуждении мерси.