Всем доброго дня. Вопрос такой. Имеется группа двигателей 0,25 Квт 380 В. Нужно выбрать аппараты защиты и пуска. Минимальные пускатели нашла 9 А. Как быть с автоматом защиты? Могу я защиту по току поставить меньше, чем пускатель?
-
Могу я защиту по току поставить меньше, чем пускатель?
естественно :)
-
Можно ли защиту по току поставить меньше номинального тока пускателя?
я бы даже сказала - нужно! :) меньше или равно - пускатель - существо хрупкое, ранимое, его надо защищать... :)
-
Подскажите пожалуйста существуеет ли дифавтомат на 40 А, с током утечки 10 mA
-
просмотрев несколько каталогов, такого сочетания не обнаружил (максимум 25/0,01), мне кажется с таким током нагрузки такой ток утечки просто несовместим (он изначально будет больше)
-
Cпасибо, я тоже посмотрела и ничего не смогла найти. хотя вчера в интернете где-то вроде наткнулась :).Electrician, скажи пожалуйста а 25/0,01 какой производитель? Кстати такой дифавтомат требует установить заказчик для защиты тренажера (что-то вроде лыжного симулятора)
-
25/0,01 какой производитель
Это был АВВ, диф приставка к автомату. Во вложении странички из каталога
-
Конечно не 10 мА , но исполнение думаю заинтересует
см. ссылку. изготовитель PHOENIX CONTACT (Германия)
http://eshop.phoenixcontact.com/phoenix/treeViewClick.do?UID=2882802&parentUID=852413494
-
ой, а я еще и не написала, что меня интересуеет четырехполюсный :-[.
Electrician, так что думаю 4-х полюсного на 40 А, 10 мА точно нет :D.
Буду уточнять, что они вообще под этим имели вввиду ;)
-
как по этому поводу говорит ДНАОП 0.00-1.32-01:
"2.8.15. Суммарная величина тока утечки сети с учетом подключенных стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должна превышать 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных о токе утечки электроприемников их нужно принимать из расчета 0,3 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника."
т.е. при 40 А нагрузки ток утечки (расчетный) - 12 мА и это не считая тока утечки сети.
А насчет 10 мА вообще, то как известно, в большинстве случаев заметного повышения уровня безопасности по сравнению с 30 мА не происходит, а проблем возникает много
-
Анастасия, а что все-такинужно - дифреле (только защита от утечек) или дифавтомат (защита от утечек и КЗ)?
Если дифавтомат - то четырехполюсных вообще не припомню, дифреле с такими параметрами, правда, тоже не нашел, но хотя бы понять в какую сторону смотреть.
-
а что все-такинужно - дифреле (только защита от утечек) или дифавтомат (защита от утечек и КЗ)?
так сути дела это не меняет
-
В результате все-таки удалось получить бумагу от производителей этих горнолыжных тренажеров :D Там написано:
подключение тренажера производиться через устанавливаемые в помещении электрощиты. Расстояние от каждого тренажера до соответствующего электрощита не должно привышать 3 мю состав электрощита - 1)выключатель автоматический трехполюсный Iн=25 А и УЗО для трехфазной сети, Iн не менее 25 А, ток дифф. откл. 100 мА.
а мощность самого тренажера 6 кВт.
Так что проблем нет (problem yok-по турецки :D). Ох уж эти турецкие братья!!!! Вот так и стоится стадион "Донбасс-арена" :D.
Всем спасибо))))
-
Ув. коллеги, может кто знает, есть ли у Мюллера пускатели с кнопками пуск-стоп, ІР54 типа нашего ПМЛ в корпусе для установки по месту
-
есть ли у Мюллера пускатели с кнопками пуск-стоп, ІР54
MSE
-
Roman3R, спасибо, а можно ссылочку, а то я почему-то найти не могу
-
а можно ссылочку
http://moeller.lviv.ua/catalog.html
-
В укр. представительстве сказали, что
MSE
либо Мюллер не выпускает, либо к нам не поставляется, так что будем поддерживать отечественного производителя Этал :)
-
отечественного производителя Этал
....скорее китайского, также как и АСКО, промфактор и ИЭК, кстати
АСКО есть сразу комплексное устройство автомат защиты двигателя (автомат + пускатель) http://www.acko.ua/e-store/xml_catalog/index.php?SECTION_ID=1546 (http://www.acko.ua/e-store/xml_catalog/index.php?SECTION_ID=1546) у мелера тоже такое есть http://www.moeller.kiev.ua/production/industry/product.php?id=8 (http://www.moeller.kiev.ua/production/industry/product.php?id=8)
-
Ні, Етал роблять у нас, в Олександрії Кіровоградської області знаходиться великий завод.
-
Етал роблять у нас
АСКО тоже большой завод в Киеве, но оборудование делают в Китае
-
Этал однозначно украинский завод который имел лицензию от французского Telemecanique ныне в составе Шнейдера, а не тупо копировал у того же Шнейдера как АсКо или ИЭК, а вообще что бы убедится где сделано достаточно в сертификат заглянуть. Подозреваю что и АсКо кое-что простенькое на Украине лепит. К тому же Промфактор никакого отношения к Китаю не имеет
-
Пускач магнітний ПМЛо-1-09 напруга котушки вказана 380 В. Питання: якщо на 220 включу, сила втягування котушки має бути достатня для контакту мені здається (в "http://lumilux.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=29%3A-electro&catid=9%3A2009-11-19-12-11-56&Itemid=23&limitstart=1" сказано що напруга котушки від 24 до 380 В) ?
PS: я просто ще не включав на 220 В котушку Uк=380 В, питання в тому чи не будуть вібрувати контакти ПМЛ ???
-
Рекомендована примерно такая схема. Но лучше заменить катушку они должны продаваться отдельно
-
Цей ПМЛ я купив за 42 грн. і
Но лучше заменить катушку они должны продаваться отдельно
мені здається це робити не варто.
Так питання в тому чи не будуть вібрувати контакти ПМЛ
при включенні котушки ПМЛ на 220 В (чи достатня сила втягування, протидії пружині) ???