Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: sashkoMTM від 03 Листопад 2009, 21:29:16
-
Маємо перетин ПЛІ-0,4кВ та лінії зв"язку (див.рисунок). Лінія зв"язку виконана ізольованим проводом. Одна пара до абонента. Відстань по горизонталі від проводів ЛЗ до опори ПЛІ-0,4 не менше 2м (ПУЕ п.2.4.67).
Цікавить мінімальна відстань від проводів ПЛІ до опори ЛЗ.
Я так розумію, в ПУЕ це упустили, або я не знайшов?
-
ПУЕ п.2.4.69 6)
-
ПУЕ . 2.4.70 6) відстань по горизонталі від основи кабельної опори ЛЗ і ЛРМ до проекції ближнього проводу лінії до 1 кВ на горизонтальну площину повинна бути не меншою за найбільшу висоту опори прогону перетину.
-
ПУЕ п.2.4.69 6)
Зараз не маю змін до ПУЕ.
а в оригіналі пп.6 нема. Що там говориться?
-
ПУЕ . 2.4.70 6) відстань по горизонталі від основи кабельної опори ЛЗ
а в мене не кабель, а ізольований провід ЛЗ!
-
маэться на увазі шо на опорі звязку підвішений кабель звязку а не голі проводи...