Есть длинный коридор, у кого есть начерченная схема включения освещения с разных мест этого коридора, всего освещения?
Зараннее благодарен
-
И еще, чтот туплю я, схема включения 2х проходных выключателей и одного светильника....
-
Может кому пригодиться схему управление одним светильником с разных мест dwg
-
Возьми импульсное реле, заведи на него все выключатели и не морочь себе голову.
-
Думаю импульсные реле нужно использовать "без фанатизма", там где это дейтствительно целесообразно - при большом количестве выключателей, но никак не при 2-х.
-
Пользуюсь такой схемкой
-
Возьми импульсное реле, заведи на него все выключатели и не морочь себе голову.
При возможности применения схемы проходного выключателя использовать импульсное реле не очень целесообразно и при этом электромонтажники начинают деградировать, а их нормальных и так остались единицы. ;) :-[
-
Есть еще вариант использования датчиков движения. Но приэтом появляется куча проблем: дорого, хлопотно и опять монтажники. :D
Еще вариант встречал - вибродатчик (в подъездах).
-
А у нас вот такая схемка
-
Как вариант - проходные выключатели.
-
Как електрик с 15 летним стажем на такие вопросы я в ужасе говорю : Как, ты этого не знаешь?! Как инженер могу посоветовать посмотреть каталоги электроустановочных изделий ABB, Berker. Еще можно взять в руки и посмотреть как это все работает и написать схемы со сколько угодным количеством выключателей, реле, датчиков и т.д. )))
-
Ivaranet, с уважением отношусь к Вашему стажу, но не стоит так пренебрежительно отзываться о коллегах. Поверьте, есть такие области электрики (энергетики), в которых Вы тоже не сильны. Поэтому, если у Вас есть чем поделиться (опытом, советом), то форумчане с удовольствием оценят Ваш труд. Возможно, в последствии отблагодарят Вас тем же :)
-
Как електрик с 15 летним стажем
Здравствуйте, господин Электрик Ivaranet. Нашему форуму уже скоро 3 года. Где Вас носит?
-
а если так
-
а если так
Читайте тему , ваша схема не относится к управлению освещением
-
ваша схема не относится к управлению освещением
ну почему, если заменить вентилятор на светильник, то вполне работоспособная схема управления именно освещением, причем с неограниченного (практически) количества мест
-
Roman3R, шаг влево, шаг вправо .......
Существуют реле, которые в подрозетники ставятся.
(http://s58.radikal.ru/i161/1007/44/59ec7cddc24f.jpg)
Кстати, такие схемы выдаю специалистам типа dobrinya.
-
Мы реализовываем это через универсальные (в некоторых каталогах "лестничные") выключатели:
-
Ну и я добавлю ) :
-
А какие импульсные реле кроме этих
http://din.com.ua/index.php?productID=6612 (http://din.com.ua/index.php?productID=6612)
можно установить в монтажную коробку?
Где правильно устанавливать импульсное реле?
Ведь очень экономит кабель если устанавливать импульсное реле не в щитке?
Но готовых решений кроме приведенного выше не видел.
-
может подойдет это - http://10174.ua.all.biz/cat.php?oid=81435 (http://10174.ua.all.biz/cat.php?oid=81435)
-
может вот етот вариант пригодится :)
-
Kea, нижняя схема некорректна (неработоспособна). Для управления из двух мест достаточно двух переключателей. Если же количество мест откуда необходимо производить управление больше, то необходимо использовать "крестовые" переключатели (по моему видел в каталоге РОLO), либо использовать импульсные выключатели, как предложил Бригадир.
-
Сугор как это некорректна, как это неработоспособна? Это ДВУХклавишный проходной выключатель, самолично такие ставил. Нижняя схема - эта схема управления двумя разными светильниками
-
acidfly, прошу прощения, не разобрался, мне показалось что все выключатели стоят последовательно, т.е. управление из 4х мест
-
либо использовать импульсные выключатели
Ну в итоге, чего и следовало ожидать, сделали так.
Фурнитура "ТЕМ".