Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: Alphabravo від 28 Жовтень 2009, 08:27:00
-
выполняю проект по реконструкции электроснабжения. Как часть проекта - нужно выполнить молниезащиту кабельной трассы на кровле. Сейчас - стадия П. А молниезащиту, обычно выполняют, основываясь уже на рабочих чертежах (стадия РП). Точно знаю, что будут изменения конструктивов, стоек. А это повлечёт переделку проекта по молниезащите. Вопрос: в стадии П можно не делать молниезащиту?
-
В стадии П описываются основные технические решения по объекту, которые будут, детально, реализованы в стадии Р. Если в Вашем проекте есть раздел молниезащита и заземление, то он должен быть отражен и в стадии П и Р.
-
Как по мне, молниезащита это отдельный раздел проекта, который, как правило включают в электроснабжение, но так-же можна выдавать отдельно. И я Бы, в стадию П, молниезащиту не включал, разве что, упомянуть, что будет разработана на стадии РП.
Точно знаю, что будут изменения конструктивов, стоек.
Ну узлы крепления, уж точно не надо давать на стадии П.
Максимум - высота, место установки, может расчет.
. Если в Вашем проекте есть раздел молниезащита и заземление, то он должен быть отражен и в стадии П и Р.
Ну Alphabravo, как раз и интересуется надо ли включать этот раздел или нет.
-
ДБН А.2.2-3-2004 Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва
5.2 Разделы П необходимо подавать в четкой и лаконичной форме без излишней детализации в составе и объеме, достаточном для обоснования проектных решений, определения объемов основных строительно-монтажных работ, потребностей в оборудовании, строительных конструкциях, материальных, топливно-энергетических, трудовых и других ресурсах, положений по организации строительства, а также определения сметной стоимости строительства.
5.4 В состав проектной продукции, которая передается заказчику, не входят инженерно-технические, технико-экономические, экологические и другие расчеты, материалы проектов-аналогов, а также материалы инженерных изысканий. Эти материалы (кроме технических отчетов по инженерным изысканиям, один экземпляр которых передается заказчику) сохраняются у проектировщика в соответствии с требованиями нормативных документов и могут быть предоставлены заказчику по его требованию в виде копий при условии оплаты услуг по размножению или экспертному органу во временное пользование по его требованию.
ИМХО - описание основных решений МЗ
-
ДСТУ Б В.2.5-38:2008 не вимагає блискавкозахисту кабельних трас електропостачання .
-
На стадии П нужно дать общие принципы выполнения молниезащиты - выбрать РБЗ, указать типы молниеприемников (сетка, стержни, тросс) и т.д. без чертежей и зон защиты. Я так считаю.
-
нужно выполнить молниезащиту кабельной трассы на кровле
Вкажіть, що кабельна лінія має бути прокладена у зоні 0В (п. 8.1.3 ДСТУ Б В.2.5-38:2008). Наприклад у металевій трубі або у лотку з кришкою. Під прикриттям якихось металоконструкцій, які будуть виконувати роль "природних" блискавкоприймачів.
Якщо проводи неекрановані - на вході у споруду предбачити захист від перенапруг блискавичниками (у ДСТУ - ПЗІП) для захисту електричного і електронного обладнання всередині споруди. Таких загальнгих положень на цьому етапі може виявитися достатньо.