Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: LarenMc від 15 Квітень 2025, 14:12:28
-
Вітаю, товариство!
Є 6-ти секційний п'ятиповерховий житловий будинок. Під секціями 1-3 та 5-6 є паркінги. А от 4 секція двоповерхова, передбачається тільки для п'яти нежитлових приміщень.
Суть в тому, що треба з електрощитової в паркінгу (під секціями 1-3) заживити ці приміщення.
Як правильно це зробити? hmmmm Це точно буде КЛ в траншеї по внутрішньому подвір'ю. Біда ще в тому, що 4та секція немає підвалу та нежитлові приміщення як на 1 поверсі, так і на 2.
Нижче фото генплану. Червоним виділив щитову, синім - 4 секція.
-
У 4 секції є місце, де поставити ВРП?
-
У 4 секції є місце, де поставити ВРП?
Ні. Там все під комерцію. В тому то і біда :(
-
Розміщуйте зовні (не бачу перешкод), на мій погляд для комерційних приміщень повинен бути окремий ВРП
-
Розміщуйте зовні (не бачу перешкод), на мій погляд для комерційних приміщень повинен бути окремий ВРП
Місцеве обленерго хоче, щоб в електрощитовій розміщувались всі лічильники на комерцію.
Та і зовні щит буде "заважати" італійському стилю будівлі
-
ну тоді що ж робити, тоді тільки в землі, а скільки кабелів до комерції?
-
5 кабелів, по одному на кожне приміщення. Просто як правильно зробити ввід, коли на другий поверх треба теж завести.
-
Просто як правильно зробити ввід, коли на другий поверх треба теж завести.
а які варіанти, тільки скрізь якесь приміщення... робити штабу і неї прокладати. Ввід можна зробити в кожне приміщення на 1-му поверсі, а на другий транзитом скрізь 1-й поверх.
-
Це якусь шахту треба робити?
-
Це якусь шахту треба робити?
Якщо це дозволяє АР, то так буде краще... Розмір треба визначити перетином та кілкостю кабелів
-
Ні. Там все під комерцію. В тому то і біда
Вимагайте у замовника приміщення для електрощитової
5 кабелів, по одному на кожне приміщення. Просто як правильно зробити ввід, коли на другий поверх треба теж завести.
булоб непагано побачити план.
-
Ось план 1 поверху.
-
а де сходи на 2 поверх?
-
а де сходи на 2 поверх?
Там де 2017-2018 - це сходи на 2 поверх
-
LarenMc, ну тоді є тільки одне рішення - шкаф с лічильниками на дворі
-
Сугор, чому?
-
Дякую. Будемо щось думати Study
-
Andrey_ka, Ну так ти ж сам пропонував облік встановлювати зовні
-
LarenMc, бачу 2 варіанта:
1. ВРП з обліком в житловій будівлі і кабелі в кожне приміщення в траншеї.
2. Щит на фасаді, або біля будівлі з обліком
-
LarenMc, бачу 2 варіанта:
1. ВРП з обліком в житловій будівлі і кабелі в кожне приміщення в траншеї.
2. Щит на фасаді, або біля будівлі з обліком
Так, але як зробити уведення 5 КЛ, коли немає навіть загального коридору.
-
Сугор
та до цього: Сугор "є тільки одне рішення - шкаф с лічильниками на дворі"
-
На мою думку: правильніше це щит обліку на фасаді, якщо такой можливості немає, що робити - копати...
-
Так, але як зробити уведення 5 КЛ, коли немає навіть загального коридору.
LarenMc, в трубах по фасаду. якщо фасад утеплено мінватою, то труби можна сховати в утеплювачі
-
ДБН В.2.5-23:2010
4 абзац
ВУ, ВРУ, ГРЩ разрешается располагать вне ЭП при выполнении следующих требований:
а) степень защиты оболочки должна быть не ниже IP31;
б) расположение в удобных и доступных для обслуживания местах (в отапливаемых тамбурах, вестибюлях, коридорах и т.п.);
в) аппараты защиты и управления должны устанавливаться в металлических шкафах, дверцы которых запираются. При этом рукоятки аппаратов управления не должны выводиться Наружу, а быть съемными или запираться на замок;
г) расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки) должно быть не менее чем 0,5 м, а от газопроводов и газовых счетчиков не менее чем 1 м.
Запрещается устанавливать ВУ, ВРУ, ГРЩ в лестничных клетках, в залах разного назначения.