Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: LarenMc від 15 Квітень 2025, 14:12:28

Назва: КЛ від щитової до нежитлових приміщень (в траншеї)
Відправлено: LarenMc від 15 Квітень 2025, 14:12:28
Вітаю, товариство!
Є 6-ти секційний п'ятиповерховий житловий будинок. Під секціями 1-3 та 5-6 є паркінги. А от 4 секція двоповерхова, передбачається тільки для п'яти нежитлових приміщень.
Суть в тому, що треба з електрощитової в паркінгу (під секціями 1-3) заживити ці приміщення.
Як правильно це зробити? hmmmm Це точно буде КЛ в траншеї по внутрішньому подвір'ю. Біда ще в тому, що 4та секція немає підвалу та нежитлові приміщення як на 1 поверсі, так і на 2.
Нижче фото генплану. Червоним виділив щитову, синім - 4 секція.
Назва: Re: КЛ від щитової до нежитлових приміщень (в траншеї)
Відправлено: Andrey_ka від 15 Квітень 2025, 19:03:53
У 4 секції є місце, де поставити ВРП?
Назва: Re: КЛ від щитової до нежитлових приміщень (в траншеї)
Відправлено: LarenMc від 15 Квітень 2025, 19:19:14
У 4 секції є місце, де поставити ВРП?
Ні. Там все під комерцію. В тому то і біда :(
Назва: Re: КЛ від щитової до нежитлових приміщень (в траншеї)
Відправлено: Andrey_ka від 16 Квітень 2025, 07:44:49
Розміщуйте зовні (не бачу перешкод), на мій погляд для комерційних приміщень повинен бути окремий ВРП
Назва: Re: КЛ від щитової до нежитлових приміщень (в траншеї)
Відправлено: LarenMc від 16 Квітень 2025, 08:40:05
Розміщуйте зовні (не бачу перешкод), на мій погляд для комерційних приміщень повинен бути окремий ВРП
Місцеве обленерго хоче, щоб в електрощитовій розміщувались всі лічильники на комерцію.
Та і зовні щит буде "заважати" італійському стилю будівлі
Назва: Re: КЛ від щитової до нежитлових приміщень (в траншеї)
Відправлено: Andrey_ka від 16 Квітень 2025, 10:08:39
ну тоді що ж робити, тоді тільки в землі, а скільки кабелів до комерції?
Назва: Re: КЛ від щитової до нежитлових приміщень (в траншеї)
Відправлено: LarenMc від 16 Квітень 2025, 10:18:50
5 кабелів, по одному на кожне приміщення. Просто як правильно зробити ввід, коли на другий поверх треба теж завести.
Назва: Re: КЛ від щитової до нежитлових приміщень (в траншеї)
Відправлено: Andrey_ka від 16 Квітень 2025, 10:35:13
Просто як правильно зробити ввід, коли на другий поверх треба теж завести.
а які варіанти, тільки скрізь якесь приміщення... робити штабу і неї прокладати. Ввід можна зробити в кожне приміщення на 1-му поверсі, а на другий транзитом скрізь 1-й поверх.
Назва: Re: КЛ від щитової до нежитлових приміщень (в траншеї)
Відправлено: LarenMc від 16 Квітень 2025, 11:42:24
Це якусь шахту треба робити?
Назва: Re: КЛ від щитової до нежитлових приміщень (в траншеї)
Відправлено: Andrey_ka від 16 Квітень 2025, 11:44:32
Це якусь шахту треба робити?
Якщо це дозволяє АР, то так буде краще... Розмір треба визначити перетином та кілкостю кабелів
Назва: Re: КЛ від щитової до нежитлових приміщень (в траншеї)
Відправлено: Сугор від 16 Квітень 2025, 19:15:45
Ні. Там все під комерцію. В тому то і біда
Вимагайте у замовника приміщення для електрощитової
5 кабелів, по одному на кожне приміщення. Просто як правильно зробити ввід, коли на другий поверх треба теж завести.
булоб непагано побачити план.
Назва: Re: КЛ від щитової до нежитлових приміщень (в траншеї)
Відправлено: LarenMc від 16 Квітень 2025, 19:54:28
Ось план 1 поверху.
Назва: Re: КЛ від щитової до нежитлових приміщень (в траншеї)
Відправлено: Сугор від 16 Квітень 2025, 21:27:55
а де сходи на 2 поверх?
Назва: Re: КЛ від щитової до нежитлових приміщень (в траншеї)
Відправлено: LarenMc від 16 Квітень 2025, 21:38:23
а де сходи на 2 поверх?
Там де 2017-2018 - це сходи на 2 поверх
Назва: Re: КЛ від щитової до нежитлових приміщень (в траншеї)
Відправлено: Сугор від 17 Квітень 2025, 22:16:39
LarenMc, ну тоді є тільки одне рішення - шкаф с лічильниками на дворі
Назва: Re: КЛ від щитової до нежитлових приміщень (в траншеї)
Відправлено: Andrey_ka від 18 Квітень 2025, 07:45:02
Сугор, чому?
Назва: Re: КЛ від щитової до нежитлових приміщень (в траншеї)
Відправлено: LarenMc від 18 Квітень 2025, 08:26:03
Дякую. Будемо щось думати Study
Назва: Re: КЛ від щитової до нежитлових приміщень (в траншеї)
Відправлено: Сугор від 18 Квітень 2025, 20:45:23
Andrey_ka, Ну так ти ж сам пропонував облік встановлювати зовні
Назва: Re: КЛ від щитової до нежитлових приміщень (в траншеї)
Відправлено: Сугор від 18 Квітень 2025, 20:48:35
LarenMc, бачу 2 варіанта:
1. ВРП з обліком в житловій будівлі і кабелі в кожне приміщення в траншеї.
2. Щит на фасаді, або біля будівлі з обліком
Назва: Re: КЛ від щитової до нежитлових приміщень (в траншеї)
Відправлено: LarenMc від 18 Квітень 2025, 21:29:52
LarenMc, бачу 2 варіанта:
1. ВРП з обліком в житловій будівлі і кабелі в кожне приміщення в траншеї.
2. Щит на фасаді, або біля будівлі з обліком
Так, але як зробити уведення 5 КЛ, коли немає навіть загального коридору.
Назва: Re: КЛ від щитової до нежитлових приміщень (в траншеї)
Відправлено: Andrey_ka від 19 Квітень 2025, 08:30:04
Сугор
та до цього: Сугор "є тільки одне рішення - шкаф с лічильниками на дворі"
Назва: Re: КЛ від щитової до нежитлових приміщень (в траншеї)
Відправлено: Andrey_ka від 19 Квітень 2025, 08:33:06
На мою думку: правильніше це щит обліку на фасаді, якщо такой можливості немає, що робити - копати...
Назва: Re: КЛ від щитової до нежитлових приміщень (в траншеї)
Відправлено: Сугор від 20 Квітень 2025, 09:17:15
Так, але як зробити уведення 5 КЛ, коли немає навіть загального коридору.
LarenMc, в трубах по фасаду. якщо фасад утеплено мінватою, то труби можна сховати в утеплювачі
Назва: Re: КЛ від щитової до нежитлових приміщень (в траншеї)
Відправлено: Юрий від 24 Квітень 2025, 08:37:48
ДБН В.2.5-23:2010
4 абзац

ВУ, ВРУ, ГРЩ разрешается располагать вне ЭП при выполнении следующих требований:
а)   степень защиты оболочки должна быть не ниже IP31;
б)   расположение в удобных и доступных для обслуживания местах (в отапливаемых тамбурах, вестибюлях, коридорах и т.п.);
в)   аппараты защиты и управления должны устанавливаться в металлических шкафах, дверцы которых запираются. При этом рукоятки аппаратов управления не должны выводиться Наружу, а быть съемными или запираться на замок;
г)   расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки) должно быть не менее чем 0,5 м, а от газопроводов и газовых счетчиков не менее чем 1 м.
Запрещается устанавливать ВУ, ВРУ, ГРЩ в лестничных клетках, в залах разного назначения.