Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: Bobertigra від 19 Жовтень 2009, 16:23:30

Назва: Защита существующего кабеля под въездом
Відправлено: Bobertigra від 19 Жовтень 2009, 16:23:30
Уважаемые коллеги! Каким образом нужно защищать уже существующую кабельную линию пересекающую проектируемый въезд во двор жилого многоэтажного дома? Известно, что кабель под въездами прокладывают в трубе, но ведь на уже проложенный кабель ее не оденешь :(. Что посоветуете?
Назва: Re: Защита существующего кабеля под въездом
Відправлено: Electrician від 19 Жовтень 2009, 17:03:06
Цитата: Bobertigra
на уже проложенный кабель ее не оденешь
наверно, таки придется надевать - разрезать, одеть трубу, поставить муфту. ИМХО другие варианты (если они возможны) дороже обойдутся
Назва: Re: Защита существующего кабеля под въездом
Відправлено: Roman3R від 19 Жовтень 2009, 17:17:35
Цитата: Bobertigra
на уже проложенный кабель ее не оденешь
Трубу разрезать вдоль на две половинки , наложить на кабель и стянуть хомутами .
Цитата: Electrician
разрезать, одеть трубу, поставить муфту
Такого не делают , зачем лишняя муфта , снижается надежность кабельной линии .
Назва: Re: Защита существующего кабеля под въездом
Відправлено: Electrician від 19 Жовтень 2009, 17:23:33
Цитата: Roman3R
Трубу разрезать вдоль на две половинки , наложить на кабель и стянуть хомутами
была и такая мысль  :-[
Цитата: Roman3R
Такого не делают , зачем лишняя муфта , снижается надежность кабельной линии
абсолютно согласен  :) - виноват, бес попутал  :D
Назва: Re: Защита существующего кабеля под въездом
Відправлено: AleksandrPol від 19 Жовтень 2009, 17:47:14
У КОПОСА, например есть разборная труба KOPOHALF с диаметром 110 и 160 мм длинной 3 м.
Назва: Re: Защита существующего кабеля под въездом
Відправлено: РоНи від 19 Жовтень 2009, 19:00:03
Bobertigra, когда-то столкивался с такой ситуаей. куча КЛ-10 кВ (недалеко подстанция) и проектируепый въезд. пришлось по исполнительным начертить сечение, наложить резервных труб, а для защиты от механических повреждений покрыл бетонными плитами (типа трамвайные между рельсами) как это делается с КЛ-35 кВ (глянь новый раздел ПУЭ по КЛ для информации). плиты+резервные трубы=быстро+дешево+сердито.
по крайней мере киевэнерго осталось довольное.
Назва: Re: Защита существующего кабеля под въездом
Відправлено: Bobertigra від 19 Жовтень 2009, 22:50:11
Всем большое спасибо за советы!
Назва: Re: Защита существующего кабеля под въездом
Відправлено: мадо від 20 Жовтень 2009, 09:34:13
Наглядный пример  ;)
Назва: Re: Защита существующего кабеля под въездом
Відправлено: AleksandrPol від 20 Жовтень 2009, 11:05:46
А по какому типовому проекту эти работы выполнялись?  ???  :)
А если серьезно, мне такой вариант не нравится. Во первых: пилить трубы - дышать азбестом  :thumbsdown: Во-вторых я сомневаюсь что после распиливания эта труба сможет остаться трубой.
Назва: Re: Защита существующего кабеля под въездом
Відправлено: мадо від 20 Жовтень 2009, 11:10:42
Это типолвое решение застолбил за собой КиевЭнерго  :thumbsup:
Назва: Re: Защита существующего кабеля под въездом
Відправлено: Electrician від 20 Жовтень 2009, 11:27:13
Вставлю и я ещё свои 5 копеек  :-[
Во время реконструкции клуба "5-й элемент", в Киеве, делали техприямок для транспортировки оборудования в подвал и наткнулись на кабель - на снимках как строители выходили из ситуации