Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: Bobertigra від 19 Жовтень 2009, 16:23:30
-
Уважаемые коллеги! Каким образом нужно защищать уже существующую кабельную линию пересекающую проектируемый въезд во двор жилого многоэтажного дома? Известно, что кабель под въездами прокладывают в трубе, но ведь на уже проложенный кабель ее не оденешь :(. Что посоветуете?
-
на уже проложенный кабель ее не оденешь
наверно, таки придется надевать - разрезать, одеть трубу, поставить муфту. ИМХО другие варианты (если они возможны) дороже обойдутся
-
на уже проложенный кабель ее не оденешь
Трубу разрезать вдоль на две половинки , наложить на кабель и стянуть хомутами .
разрезать, одеть трубу, поставить муфту
Такого не делают , зачем лишняя муфта , снижается надежность кабельной линии .
-
Трубу разрезать вдоль на две половинки , наложить на кабель и стянуть хомутами
была и такая мысль :-[
Такого не делают , зачем лишняя муфта , снижается надежность кабельной линии
абсолютно согласен :) - виноват, бес попутал :D
-
У КОПОСА, например есть разборная труба KOPOHALF с диаметром 110 и 160 мм длинной 3 м.
-
Bobertigra, когда-то столкивался с такой ситуаей. куча КЛ-10 кВ (недалеко подстанция) и проектируепый въезд. пришлось по исполнительным начертить сечение, наложить резервных труб, а для защиты от механических повреждений покрыл бетонными плитами (типа трамвайные между рельсами) как это делается с КЛ-35 кВ (глянь новый раздел ПУЭ по КЛ для информации). плиты+резервные трубы=быстро+дешево+сердито.
по крайней мере киевэнерго осталось довольное.
-
Всем большое спасибо за советы!
-
Наглядный пример ;)
-
А по какому типовому проекту эти работы выполнялись? ??? :)
А если серьезно, мне такой вариант не нравится. Во первых: пилить трубы - дышать азбестом :thumbsdown: Во-вторых я сомневаюсь что после распиливания эта труба сможет остаться трубой.
-
Это типолвое решение застолбил за собой КиевЭнерго :thumbsup:
-
Вставлю и я ещё свои 5 копеек :-[
Во время реконструкции клуба "5-й элемент", в Киеве, делали техприямок для транспортировки оборудования в подвал и наткнулись на кабель - на снимках как строители выходили из ситуации