Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Тема розпочата: maxim110795 від 04 Грудень 2024, 09:30:49
-
Доброго дня!
Шановні колеги та експерти, будь ласка підкажіть, якщо неможливо розмістити пожежні сповіщувачі на стелі чи можна їх розміщувати на стіні і як рахувати зону захисту?
-
якщо неможливо розмістити пожежні сповіщувачі на стелі чи можна їх розміщувати на стіні
Взагалі-то, не можна.
Прямої заборони неамє, але вказівки, як мають бути встановлені сповіщувачі, виключають встановлення на стінах.
Наприклад, ДСТУ CEN/TS 54-14:2021:
6.5 Розміщення та інтервали детекторів та ИПР
6.5.1 Загальне
c) Стіни, перегородки та перешкоди.
Детектори (крім детекторів димового оптичного променя) не слід встановлювати на відстані менше 500 мм від будь-яких стін або перегородок.
Але, що значить "неможливо розмістити"? Що саме заважає?
-
Але, що значить "неможливо розмістити"? Що саме заважає?
[/quote]
Тип стелі (в одному приміщені - натяжна, в другому - дерев'яний орнамент, в третій - пластик). Ставити лінійники не бажають, бо дорого. Якщо для натяжної стелі, ще можна викликати майстера і зробити закладні деталі, то в інших випадках - не знаю, що робити.
-
не знаю, що робити.
Роз'яснювати замовнику, що ДБН - то закон. Порушення закону має свої наслідки, найменше - призупинення діяльності підприємства і штрафи. І для ГІПа - штрафи досить суттєвї. Якщо всі згодні з можливими ризиками - то нехай порушують. Люди вільні в своєму виборі, але наслідки краще враховувати, щоб лікті не кусати потім. Може і пронесе. Але...
А по-нормальному, треба брати дизайнерів, що наваяли ту красу, і шукати рішення. Металеві підставки для сповіщувачів на пластик та дерево, які можна пофарбувати або розмалювати. Ставити біля стін (0,5м), може бути більша кількість, зато кабелі тягнути на середину не треба.
Деякі виробники мають чорні пожежні сповіщувачі, може біше сподобаються (якщо вибір обладнання вільний).
Доречі, сповіщувачі можна встановлювати в межах 10% висоти приміщення. То їх можна змонтувати на "ніжках", щоб віддалити від горючого перекриття. Не думаю, що це буде красиво, але хто знає, може замовнику сподобається?
-
не знаю, що робити.
Роз'яснювати замовнику, що ДБН - то закон. Порушення закону має свої наслідки, найменше - призупинення діяльності підприємства і штрафи. І для ГІПа - штрафи досить суттєвї. Якщо всі згодні з можливими ризиками - то нехай порушують. Люди вільні в своєму виборі, але наслідки краще враховувати, щоб лікті не кусати потім. Може і пронесе. Але...
А по-нормальному, треба брати дизайнерів, що наваяли ту красу, і шукати рішення. Металеві підставки для сповіщувачів на пластик та дерево, які можна пофарбувати або розмалювати. Ставити біля стін (0,5м), може бути більша кількість, зато кабелі тягнути на середину не треба.
Деякі виробники мають чорні пожежні сповіщувачі, може біше сподобаються (якщо вибір обладнання вільний).
Доречі, сповіщувачі можна встановлювати в межах 10% висоти приміщення. То їх можна змонтувати на "ніжках", щоб віддалити від горючого перекриття. Не думаю, що це буде красиво, але хто знає, може замовнику сподобається?
Дуже дякую. Буду пропонувати.