Відправлено: kuzanchik від 09 Вересень 2024, 11:58:01
Добрий день, шановні колеги! Є необхідність прокладнання КЛ 0,4кВ з розрахунковим струмом 1375А у виробничих приміщеннях від ГРЩ до розподільчої шафи. Виходячи з вимог табл. 1.3.6 ПУЕ це 4 кабелі ВВГнг 5х185 в паралель. Підкажіть, будь ласка, які є ще додаткові вимоги при прокладанні таких потужних ліній? Які є ще додаткові вимоги при прокладанні КЛ з декількох кабелів? Як варіант ще розглядаю прокладати КЛ одиночними кабелями по 4 шт. ВВГнг 1х120 на фазу для зниження матеріалоємкості КЛ. Дякую!
Назва: Re: КЛ 0,4 кВ великої потужності
Відправлено: *Андрей* від 09 Вересень 2024, 12:14:57
Варіант з шинопроводом розгляньте. Все просто ідеально для даного випадку
Назва: Re: КЛ 0,4 кВ великої потужності
Відправлено: Andrey_ka від 09 Вересень 2024, 12:53:03
4 кабелі ВВГнг 5х185 в паралель.
а який автомат захисту? щось маловато, як на мою думку... ВВГ 4х185 - 369А на воздухі, 369х4=1476А, автомат мабуть 1600А?
Назва: Re: КЛ 0,4 кВ великої потужності
Відправлено: kuzanchik від 09 Вересень 2024, 13:59:21
4 кабелі ВВГнг 5х185 в паралель.
а який автомат захисту? щось маловато, як на мою думку... ВВГ 4х185 - 369А на воздухі, 369х4=1476А, автомат мабуть 1600А?
Автомат 1250А
Назва: Re: КЛ 0,4 кВ великої потужності
Відправлено: kuzanchik від 09 Вересень 2024, 14:00:00
Варіант з шинопроводом розгляньте. Все просто ідеально для даного випадку
на жаль, тільки кабелі
Назва: Re: КЛ 0,4 кВ великої потужності
Відправлено: Andrey_ka від 09 Вересень 2024, 15:50:55
з розрахунковим струмом 1375А
Автомат 1250А
щось в мене не сходиться...
Назва: Re: КЛ 0,4 кВ великої потужності
Відправлено: kuzanchik від 09 Вересень 2024, 16:56:30
з розрахунковим струмом 1375А
Автомат 1250А
щось в мене не сходиться...
так, трохи помилився.... автомат в точці підключення 1250А. Розрахунковий струм 1250*1,15=1437,5А (автомат з електронним розчіплювачем), коеф. 1,15 за п.3.1.32 ПУЕ.
Назва: Re: КЛ 0,4 кВ великої потужності
Відправлено: Andrey_ka від 09 Вересень 2024, 18:04:52
так, трохи помилився....
так краще ))) А кріпитися є до чого? Мідь важка, може змінита на алюміній?
Назва: Re: КЛ 0,4 кВ великої потужності
Відправлено: kuzanchik від 09 Вересень 2024, 19:14:55
так, трохи помилився....
так краще ))) А кріпитися є до чого? Мідь важка, може змінита на алюміній?
проектом будуть передбачені лотки драбинного типу
Назва: Re: КЛ 0,4 кВ великої потужності
Відправлено: CC19 від 15 Вересень 2024, 11:58:07
Розрахунковий струм 1250*1,15=1437,5А (автомат з електронним розчіплювачем), коеф. 1,15 за п.3.1.32 ПУЕ.
Так а розрахунковий струм в лінії (який визначений через потужність) який?