Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Освітлення => Внутрішнє освітлення => Тема розпочата: Sergey U. від 12 Жовтень 2009, 19:16:49

Назва: Эксплуатация светодиодных люстр
Відправлено: Sergey U. від 12 Жовтень 2009, 19:16:49
Привет всем! Мой знакомый купил себе люстру на светодиодах, их там 40шт, а включены они все последовательно и соответственно если згорает один светодиод вся люстра не светит, нужно снимать люстру и весь вечер тратить на поиски сгоревшего диода. Может кто знает быстрые способы нахождения вышедшего из строя диода?
Назва: Re: Эксплуатация светодиодных люстр
Відправлено: Виктор від 13 Жовтень 2009, 01:00:02
Sergey U., берем вольтметр, подключаемся им в начале цепи, вторым концом топаем по светодиодам.
Назва: Re: Эксплуатация светодиодных люстр
Відправлено: Sergey U. від 13 Жовтень 2009, 19:17:54
Понял, спасибо, но все равно это долго, а по другому наверное никак!
Назва: Re: Эксплуатация светодиодных люстр
Відправлено: Виктор від 13 Жовтень 2009, 23:52:35
Sergey U., более подробно:
    - замеряем напряжение между 1 и 20 светодиодом (определяем ту половину цепи, в которой обрыв);
    - обрыв, например, между 20 и 40, замеряем между 1 и 30 (определяем ту четверть цепи, в которой обрыв);
    - и т.д.
Итого получится максимум 6 замеров.