Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Корисні матеріали => Готові проекти, розрахунки, заготовки. => Обговорення проєктів => Тема розпочата: pronavi від 10 Жовтень 2009, 19:24:24
-
Простенькій проект
-записка
-черчежи
подписан РЕСом
-
pronavi,
1. В какой программе сделан проект?
2. У Вас розетки некоторые прямо под окнами, а там как правило радиаторы стоят. Это с чем связано?
3. С чем счвязан выбор кабеля ПВС?
-
-В акаде 07(взятый блоком)
-в комнатах, в полу, трубное отопление, под окном рабочее место....(согласно ТХ).., в общем на кухнях всегда ставлю +1,000 над чистым полом...
- в новых проектах беру НИМы , ППВ, что требуют, ну а ПВС я знаю что и для стационарной проводки у нас используют..
П.С. Спасибо за внимание... :)
-
-В акаде 07(взятый блоком)
а зачем это?
- Рекомендую блокировть масштаб видовых экранов на листе http://eom.com.ua/index.php/topic,2834.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,2834.0.html) .
- Розетки в гараже незащищенные - ИМХО неправильно...
- Если щиты расчерчены - то "Данні про групові щитки з автоматичними вимикачами" не обязательны, даже лишние.
Ну и в целом проект начерчен мягко говоря неакуратно, хотя главное, что технические решения на первый взгляд верные.
-
Хм, а по освещению - откуда такие нормы освещености? Помоему 150лк для кабинета явно мало. И как у вас экспертиза по энергосбережению пропускает лампы накаливания, к нас токо ЛЛ требуют (Донецк).
-
Хотел узнать в чем не акуратность(возможно что не которые черчежи в моделе, некоторые как положено? в листах) оставлю слои, может это увеличит удобочитаемость черчежей, шрифты гостовские( у кого нет будут крякозябины)
ПС -на счет гаража согласен... принимается( пожарники молчат :o )Хм, а по освещению - откуда такие нормы освещености? Помоему 150лк для кабинета явно мало. И как у вас экспертиза по энергосбережению пропускает лампы накаливания, к нас токо ЛЛ требуют (Донецк).
--- это жилой дом, имхо ЛН более уютную обстановку создают... ,ну а 150лк+настольные светильники....
-
На 5кВт договірної потужності ввідний автомат 40А ? Чим це викликано?
ЗИ. диф на 32А теж бачив. Все одно забагато. чи не так?
-
На 5кВт договірної потужності ввідний автомат 40А ? Чим це викликано?
Це особливо ні чим не викликано.....тільки тим що на ділянці замовника
крім житбудинку знаходяться господарські будівлі, які будуть
в майбутньому підєднані до ВОП, тимпаче РЕС не вимагав АВ, що обмежує
потужність....
-
pronavi , питання до вас . Цікаво знати , як прокладати в одному приміщенні провід ПВС по стелі в різних напрямах , не враховуючи розкладку плит (по стелі необхідно прокладати в пустотах плит) , який буде вигляд стелі в кімнатах будинку з прокладеним по ній відкрито ПВС ? Про це нічого не вказано в проекті .
-
Шановні колеги, я подивився проект і в мене виникло питання: а ви теж двері позначаєте на планах? Я їх прибираю, вони тільки заважають. Чи все-таки треба щб були?
-
а ви теж двері позначаєте на планах?
Я з будівельних креслень забираю усе зайве , залишаю лише стіни , вікна , колони , осі , відстанні між осями . Все це я переводжу в свої шари , які відрізняються від будівельних і по кольору , типу і товщині ліній , мене не влаштовують товщини задані в будівельних кресленнях , роблю їх тоншими а електромережі у мене товстіші від будівельних і технологічних ліній . І ще багато переробляю в тому числі і технологічне обладнання . Все описати тут не можливо .
-
а ви теж двері позначаєте на планах?
по возможности - оставляю, для определения положения выключателя
-
как по мне не самый удачный вариант ввода кабеля в здание. По чертеже выполнить нереально. Уж лучше без чертежа
-
по возможности - оставляю, для определения положения выключателя
аналогично, или сначала ставлю везде выключатели, а потом сношу двери
-
pronavi , питання до вас . Цікаво знати , як прокладати в одному приміщенні провід ПВС по стелі в різних напрямах , не враховуючи розкладку плит (по стелі необхідно прокладати в пустотах плит) , який буде вигляд стелі в кімнатах будинку з прокладеним по ній відкрито ПВС ? Про це нічого не вказано в проекті .
У даному випадку в будинку перекриття виконано із деревяних балок
та підшиті гіпсокартоном..На далі буду вказувати...Дякую
Взагалі у частині ЕО будівельна частина вказана умовно.
-
У даному випадку в будинку перекриття виконано із деревяних балок та підшиті гіпсокартоном.
У даному випадку в ДБН В.2.5-23-2003 написано :
5.36 Електричні мережі, які прокладаються за непрохідними підвісними стелями і в перегородках, розглядаються як приховані електропроводки і їх слід виконувати:
а) за стелями і в порожнинах перегородок із горючих будівельних матеріалів згідно з ДСТУ Б В.2.7-19 - у металевих трубах і закритих металевих коробах
Про це в вашому проекті нічого не вказано і в специфікації відсутні металеві труби або короба .
-
Что касается оформления, я делаю так - см. прикреплённый файл. Лично моё мнене, двери и прочие "сорные" элементы убирать полностью не нужно, т.к. они повышают информативность чертежа и облегчают ориентирование монтажников "на местности".