Недавно змінив місце роботи. Новий головний спеціаліст заставляє при розрахунку навантажень світильників з люмінісцентними лампами враховувати втрати в ПРА світильника 20% =-0 і дуже здивувався коли я сказав шо ніколи того не враховував. Свою вимогу аргументує досвідом з практики. Допоможіть з контраргументом , може якийсь установчий документ
-
Дядя, Ваш главспец абсолютно прав и никакие контраргументы здесь не уместны.
Цитата из НТП-81 (ред. 1996г.)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ И ВЫБОР СЕЧЕНИЙ ПРОВОДНИКОВ
3.79. Установленная мощность освещения определяется как сумма следующих составляющих:
а) мощность стационарных светильников, непосредственно или через ПРА, включенных на сетевое напряжение;
б) потери в ПРА для разрядных ламп, принимаемые в процентах мощности ламп:
20 - зля люминесцентных ламп;
10 - для разрядных ламп высокого давления (типов ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ) мощностью до 250 Вт;
5 - мощностью 400 Вт и более;
Уверен, подобное имеется и в Украинской НТД
и ещё
-
http://eom.com.ua/index.php/topic,1305.30.html
-
А cos 0,45 ни о чем не говорит при расчете полной мощности? Да и лампа все равно свой свет даст.