Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: alex_sherbak від 08 Серпень 2024, 09:38:53
-
є таке завдання:
склад із підлоговим (насипом) зберіганням зерна, площа ~1200м.кв.
в складі буде працювати автотехніка з ДВЗ
висота складу по стінах - 9м, до верхньої точки перекриття ~12м
категорія приміщення визначена як В, клас пожежонебезпечної зони як П-ІІа, вибухонебезпечні зони не визначені, але "проситься" як мінімум клас зони 22
питання: як організувати в таких умовах пожежну сигналізацію?
-
Ну наверное пламени, тепловые долго будут срабатывать, дымовые дадут ложную сработку из-за пыли, лучевые не подходят опять же из-за ложняка, остаются только извещатели пламени
-
Зерно - тліюча пожежа. Тому теплові, на мій погляд, зайвими не будуть. Тобто, по уму, тут доречні комбіновані. Але 12м...
Можна подивитися ще в бік аспіраційних, вони застосовуються в приміщення, де багато пилу. Можна поговорити з представниками виробника.
Благодаря высокой чувствительности осуществляться надежный мониторинг за ценными материаламии устройствами. Таким образом извещатель TITANUS PRO·SENS® особенно подходит для следующих областей применения:
• Там, где необходимо скорейшее вмешательство
• Там, где оборудование должно работать бесперебойно
• Там, где необходимо высокоточное обнаружение в сложных условиях эксплуатации (например, запыленность и необходимость применения специальных фильтров)
• Там, где преобладает высокая интенсивность воздухообмена.
Тільки коштувати це буде досить дорого.
-
але "проситься" як мінімум клас зони 22
Если сомневаетесь, посмотрите ВБН-АПК-03.07 Перелік будівель і приміщень підприємств агропромислового комплексу України з встановленням їх категорій з вибухопожежної небезпеки та ...
https://dwg.ru/dnl/9645