Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Освітлення => Аварійне освітлення => Тема розпочата: julijar від 19 Лютий 2008, 11:29:22
-
Нужно ли аварийное или эвакуационное освещение (и в каких помещениях) в гостинице на берегу моря? Гостиница работает только в летнее время, максимальное количество людей - 40-50.
-
Аварийное или эвакуационное освещение нужно в любом случае иначе пожарники не допустят сдание в эксплуатацию
-
Аварийное освещение как минимум нужно в вестибюле и помещении с прибором пожарной сигнализации согласно ДБН 23.
Здание 3-ей категории электроснабжения, но для аварийного освещения придется ставить отдельный щит ЩОА, запитанный от ВРУ отдельной линией, или же питать напрямую от ВРУ.
Соответственно и светильники возле входов придется цеплять на аварийный щит (см. п.3.12 ДБН 23).
Гостиница небольшая, по ДБН 23 световые указатели "Выход" может ставить и не надо, однако для организации системы оповещения 2-го типа необходимы эти указатели. Напрашивается вывод ставить их на группу аварийного освещения и работать они должны постоянно иначе придется включать их по сигналу от ППС, что-то типа выключения вентиляции при пожаре - только наоборот. Можно для этих целей использовать и светильники с БАП (блоком аварийного питания) и подключать к общей сети освещения, но через 3 года придется менять аккумуляторы.
-
Наш принцип работы:1.Быстро! 2.Качественно! 3.Дёшево!Выбирайте два любых пункта.
Выбираю 2-й и 3-й :)
-
Вот сейчас ДБН В.2.5-23-2003 заменен на ДБН В.2.5-23-2010. В старом документе было достаточно много и подробно было расписано про освещение, и в частности аварийное. Там подробно было расписано в каких помещениях должно оно быть. Сейчас экспертиза выдала заключение: предусмотреть аварийное освещение в щитовой, комнате охраны, теплопункта. В ДБН В.2.5-28-2006 таких требований нет, в новом 23 тоже. Есть-ли какие ещё документы регламентирующие это, или можно спокойно ссылатся на то что в действующих документах таких требований нет нет?
-
предусмотреть аварийное освещение в щитовой, комнате охраны, теплопункта
Вимоги щодо улаштування в цих приміщеннях цілком підходять під п. 4.73 ДБН В.2.5-28-2006, хоч цей пункт і досить узагальнений.
-
С одной стороны - да, но с другой, если у меня стоит на вводе переключатель на любой из двух источников питания, никаких нарушений процессов, ни катаклизмов это не спровоцирует, как и длительного отсутствия рабочего освещения, а АВР от которого питается аварийка всё равно от тех-же вводов.
-
hi_tech все уже сказал, хотелось добавить что эвакуационное освещение требуется при определенном количестве людей , этажности здания , все немогу запомнить в нрматив. документации надо смотреть .соответственно аккумул. светильники необходимо ставить по пути эвакуации людей то есть например начиная с холла 3 этажа далее лестница и вплоть до выхода из здания . А питать от единой группы с ЩАО или ВРУ
-
если у меня стоит на вводе переключатель на любой из двух источников питания, никаких нарушений процессов, ни катаклизмов это не спровоцирует, как и длительного отсутствия рабочего освещения
Якшо Ви про електрощитову, то вимоги про освітлення безпеки електрощитової пояснюються просто тим, що при пропаданні робочого освітлення під час робіт в щитовій працівник в темноті може потрапити під напругу. Тобто є загроза життю.
А смисл аварійного освітлення -- щоб при пропаданні робочого освітлення було хоч якесь резервне освітлення. Бо якшо наприклад виб'є автомат групової лінії робочого освітлення, то вже до одного місця, що там у вас на вводі, АВР чи ще шось.
-
Подскажите, какой способ организации эвакуационного освещения лучше и если я не прав в чем-то , исправьте пожалуйста. 1)Светильники (подбирал Ватра ДБО 220В с ак. бат, режим работы - светит постоян.) с указателями Вых. и направления подключаю к сети аварийного освещения. В итоге светильник светит круглосуточно и даже при пропадании напряжения авар. сети работает от встроенных батарей. 2)Если у светильника (например Световые технологии EFS 193 с ак. бат.) режим работы - непостоянное горение, то его подкл. к сети раб. освещения. В итоге светильник при нормальных условиях не светится, только при пропадании напряжения раб. сети работает от встроенных батарей. И еще посоветуйте тип светильника для использования его в помещении парной сауны для эвакуационного освещения.
-
В итоге светильник светит круглосуточно и даже при пропадании напряжения авар. сети работает от встроенных батарей.
Насколько я понимаю, если светильник с блоком аварийного питания то подключать его можно и к обычной сети, а если подключать в сети аварийного освещения то БАП (блок аварийного питания) не нужен.Если у светильника (например Световые технологии EFS 193 с ак. бат.) режим работы - непостоянное горение, то его подкл. к сети раб. освещения. В итоге светильник при нормальных условиях не светится, только при пропадании напряжения раб. сети работает от встроенных батарей
Да, пока не сядет батарея.
И еще посоветуйте тип светильника для использования его в помещении парной сауны для эвакуационного освещения.
Посмотрите "Белый свет", http://www.belysvet.ru/, (http://www.belysvet.ru/,) обратите внимание на светильник "Сахара" с рабочей температоруй +5 - +60 (если светильник не будет стоять в самой парилке)
-
Подскажите, какой способ организации эвакуационного освещения лучше и если я не прав в чем-то , исправьте пожалуйста. 1)Светильники (подбирал Ватра ДБО 220В с ак. бат, режим работы - светит постоян.) с указателями Вых. и направления подключаю к сети аварийного освещения. В итоге светильник светит круглосуточно и даже при пропадании напряжения авар. сети работает от встроенных батарей. 2)Если у светильника (например Световые технологии EFS 193 с ак. бат.) режим работы - непостоянное горение, то его подкл. к сети раб. освещения. В итоге светильник при нормальных условиях не светится, только при пропадании напряжения раб. сети работает от встроенных батарей.
Сам только разобрался с организацией аварийного освещения (освещения безопасности и эвакуационного) в офисном здании... В качестве ОСВЕЩЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ в кабинетах офисного здания, я становил свой выбор на светильниках с двойной запиткой-одна запитывает лампу(от ЩО),а другой подведено питание к аккумулятору(от ЩАО),для его подзарядки.Включение-выключение светильника в нормальном режиме производится обыкновенным клавишным выключателем, а от аккума светильник включится только при пропадании напряжения автоматически (ОНИ ЖЕ В НОРМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ КАБИНЕТОВ КАК ОСНОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ!!!). В качестве ЭВАКУАЦИОННОГО освещения (освещение проходов,коридоров по которым проходит эвакуация) я выбрал такие же светильники с БАП (ОНИ ЖЕ В НОРМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ КОРИДОРОВ КАК ОСНОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ!!!). В качестве СВЕТОВЫХ УКАЗАТЕЛЕЙ "выход" используются такие же (с двойным питанием!!!) светильники,чтобы не допускать их постоянного свечения. В нормальном режиме их можно управлять выключателями или автоматом(согласно ПУЭ это должен делать только квалифицированный,уполномоченный персонал), а в случае пропадания напряжения они перейдут в режим постоянного горения от аккума.
-
Посмотрите похожую тему там много пояснений: http://eom.com.ua/index.php/topic,7104.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,7104.0.html)
-
Остановил свой выбор на светильниках с двойной запиткой-одна запитывает лампу(от ЩО),а другой подведено питание к аккумулятору(от ЩАО),для его подзарядки
А зачем ещё от ЩАО, заряжаться от может и от ЩО, а если он запитан от ЩАО то зачем тогда ему аккумуляторы? светильниках с двойной запиткой
Чей светильник?
-
есть у Световых технологий см.ссылку выше там NeOn2K писал о них...У меня Легранд и итальянцы стоят - объект элитный.
-
А зачем ещё от ЩАО, заряжаться от может и от ЩО, а если он запитан от ЩАО то зачем тогда ему аккумуляторы?
Я отредактировал п.11 ответа...так станет понятнее:
ПУЭ6.1.27
Применение для рабочего освещения, освещения безопасности и (или) эвакуационного освещения общих групповых щитков, а также установка аппаратов управления рабочим освещением, освещением безопасности и (или) эвакуационным освещением, за исключением аппаратов вспомогательных цепей (например сигнальных ламп, ключей управления), в общих шкафах не допускается.
Разрешается питание освещения безопасности и эвакуационного освещения от общих щитков.
А так как у нас один и тот же светильник,с одной и той же лампой(!), выполняет роль и рабочего освещения и аварийного,то этот пункт ПУЭ придется соблюдать!!!
Вот под понятием "ПРОПАДАНИЕ ПИТАНИЯ" следует понимать пропадание напряжения от ЩАО или от ЩО??? или: И от ЩАО, И от ЩО??? Надо выяснить это у представители Световых технологий. Как попросить их об этом?
-
Как попросить их об этом?
http://eom.com.ua/index.php/board,41.0.html (http://eom.com.ua/index.php/board,41.0.html) - оф. представительство Световых технологий на нашем форуме
-
Так что создать там новую тему со ссылкой на данную?
-
Задайте конкретный вопрос про конкретные светильники. Можете дать ссылку на эту тему.
-
Есть небольшая сауна (комнатка - парилка), для организации эвакуационного освещения я в этой парилке ставлю светильник ( AVH15.20, 220 IP54 , до 125° "ENSTO") ,запитываю его от сети аварийного освещения без выключателя и он у меня постоянно светится. Правильно ли я делаю, если нет, поправте меня пожалуйста?
-
В какой зоне находиться светильник? В парилке обязательно ставить светильник?
-
Есть небольшая сауна
Зачем там в небольшой сауне аварийный светильник , какие нормы такое требуют ?
-
Правильно ли я делаю,
Правильно, тільки неекономно.
-
Зачем там в небольшой сауне аварийный светильник , какие нормы такое требуют ?
Сауна 1,6х1,6м, выход в комнату релаксаций. Замечание Укринв. - не выполнен пункт 3,5 ДБН В.2.5-23-2003 (для помещения сауны не выполнено эвакуационное освещение)
Имели ввиду 3.5 Евакуаційне освітлення в громадських будинках та спорудах, а також в адмністративних і побутових будинках промпідприємств повинно улаштовуватись:
г) в очікувальних, роздягальнях, мийних, душових, ванних і парних приміщеннях лазень;
-
приміщеннях лазень
Це стосується приміщень що розташовані в лазнях .
А у вас що лазня чи окреме приміщення сауни що розташовано не в лазні ?
-
Це стосується приміщень що розташовані в лазнях .
А у вас що лазня чи окреме приміщення сауни що розташовано не в лазні ?
По експлікації це приміщення кімнати релаксацій (там є джакузі, декілька умивальників). Це все , я так думаю, експерти і нарекли лазнею