Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: Серж від 19 Липень 2024, 18:02:03
-
Доброго дня.
Об'єкт - існуюча 2-х трансформаторна ЗТП-10/0,4 кВ.
Планується розширити будівельну частину та додати ще 2 трансформатори.
Основне питання чи можна новозбудоване обладнання приєднати до існуючого контуру заземлення і як це краще зробити?
Дякую.
-
чи можна новозбудоване обладнання приєднати до існуючого контуру заземлення
Добрий день, звісно можна, тільки треба перевіріти опір існуючого контуру.
і як це краще зробити?
Та такою же смугою (40х4) як і існуюча
А блискавкозахист буде? До чого він під'єднан, я чомусь не побічив на малюнку.