Проєктування => Освітлення => Аварійне освітлення => Тема розпочата: LarenMc від 12 Червень 2024, 11:53:53
-
Доброго здоров'я, шановні.
Є двоповерхова будівля, до 20 кабінетів. Ввід один.
Чи необхідне для такого виду об'єкту виконувати аварійне освітлення (евакуаційне/безпеки...)?
Якщо так - то як саме виконати це з одним вводом живлення?
-
Доброго дня, на мій погляд треба. Як віконати: від ВРП окремим кабелем до щита ЩАО + світильники з автономним джерелом живлення. Меня заставили робити аварійне освітлення у школі, у спортзалі та столової наполягаючи на те, що у зданії можуть знаходится діти з категорії МГН.
Погодили таке рішення:
-
Як ховати картинки під спойлер???
-
Доброго дня, на мій погляд треба. Як віконати: від ВРП окремим кабелем до щита ЩАО + світильники з автономним джерелом живлення. Меня заставили робити аварійне освітлення у школі, у спортзалі та столової наполягаючи на те, що у зданії можуть знаходится діти з категорії МГН.
Погодили таке рішення:
Дякую.
У вас від фідерного АВ в ЩР1 заживлюється щиток ЩАО1 чи зразу від ввідного?
-
Я гадаю, що підключення щитів аварійного освітлення на схемі виконане не вірно. На схемі вказано розподільний щит а не ВРП, як у відповіді.
Див. ДБН В.2.5-23:2010 п. 4.8 У громадських будинках і спорудах, адміністративних і побутових будинках промпідприємств лінії живлення мережі аварійного освітлення повинні бути самостійними, починаючи від ВРП, ГРЩ або РП, які живляться від стояків, що виконані комплектним шинопроводом.
З приводу акамуляторів: для початку запитайте у замовника, чи збирається він встановлювати дизельній генератор. Може вони і не знадобляться
-
Я гадаю, що підключення щитів аварійного освітлення на схемі виконане не вірно
Все вірно ви говорите, Заказчик взяв на себе всі ризики... У експертизі теж получив зауваження тільки по ПУЕ - 2017, п. 6.1.24. Но чомусь з такою схемою екперт погодився, а я не заперечував ))).
Хоча є і такі схеми електроживлення споживачив:
-
світильники з автономним джерелом живлення.
Якщо аварійних світильників багато, то станнім часом, все більше відмовляюся від світильників з автономним джерелом живлення (через їх ціну), на користь стаціонарного дбж. Вартість двох Ватровських світильників з автономним джерелом живлення дорожче за "ЕкоФлоу" :). Єдине, що не подобається в дбж - це його підключення через розетку.
-
все більше відмовляюся від світильників з автономним джерелом живлення (через їх ціну), на користь стаціонарного дбж.
Так то воно так, а що потім кажуть пожежники? Де брати сертіфікати на ці всі "ЕкоФлоу" та їм подібні? Ватровські світильникі дуже дорогі, якісні, но дорогі. У звичайному офісі можна використовувати щось дешевше, може ІЕК якись...
-
Так то воно так, а що потім кажуть пожежники? Де брати сертіфікати на ці всі "ЕкоФлоу" та їм подібні? Ватровські світильникі дуже дорогі, якісні, но дорогі. У звичайному офісі можна використовувати щось дешевше, може ІЕК якись...
Я також "Екофлоу" не застосовую, використовую більш класичного типу дбж від LogicPower, можна Еатон взяти. Просто сам факт: невеличка адмін. будівля, може назбиратися десяток аварійних світильників, якщо взяти Ватровські, то це більше 60 000грн; от цікаво, собі додому взяли б 10 світильників з маленьким акумулятором, чи потужну "Екофлоу"...?. Ні до чого не агітую, просто думки в голос :)
-
Ми застосовували онлайн-упси
-
А чи є норми, де вказується конкретно де потрібно аварійне освітлення?
-
А чи є норми, де вказується конкретно де потрібно аварійне освітлення?
ПУЕ, ДБН В.2.5-23:2010, можна ще подивитися ДСТУ EN 1838-2019, ДСТУ EN 50172-2019
-
чи є норми, де вказується конкретно де потрібно аварійне освітлення?
ДБНВ.2.5-28:2018 ПРИРОДНЕ І ШТУЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ
-
Я гадаю, що підключення щитів аварійного освітлення на схемі виконане не вірно
Все вірно ви говорите, Заказчик взяв на себе всі ризики... У експертизі теж получив зауваження тільки по ПУЕ - 2017, п. 6.1.24. Но чомусь з такою схемою екперт погодився, а я не заперечував ))).
Хоча є і такі схеми електроживлення споживачив:
З якого документу ці схеми?
-
ПУЕ, ДБН В.2.5-23:2010, можна ще подивитися ДСТУ EN 1838-2019, ДСТУ EN 50172-2019
ДБНВ.2.5-28:2018 ПРИРОДНЕ І ШТУЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ
А можна конкретний пункт? :)
Наприклад:
1. Офісне приміщення на 50 працівників, чи потрібне аварійне освітлення?
2. Офісне приміщення на одного працівника, чи потрібне аварійне освітлення?
-
ДБНВ.2.5-28:2018 ПРИРОДНЕ І ШТУЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ
"8.9.1 Аварійне освітлення поділяється на:
- евакуаційне освітлення;
- резервне освітлення.
Евакуаційне освітлення підрозділяється на: освітлення шляхів евакуації, антипанічне освітлення і освітлення зон підвищеної небезпеки"
А ось по евакуаційному освітленню п.8.9.4 та п.8.9.5.
Але, чомусь, усі більш звертають увагу на резервне освітлення, тобто світильники які можуть світитися в офісі для продовження роботи.
-
З якого документу ці схеми?
Мовою оригинала:
"Приемники и потребители электрической энергии систем электроснабжения"
Глава 6. ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ И СЕТИ
Схемы питания осветительных установок
Суворин А.В.
Год издания: 2014
ISBN: 978-5-7638-2973-0