Проєктування => Освітлення => Аварійне освітлення => Тема розпочата: LarenMc від 12 Червень 2024, 11:53:53

Назва: Аварійне освітлення двоповерхової адмін будівлі
Відправлено: LarenMc від 12 Червень 2024, 11:53:53
Доброго здоров'я, шановні.
Є двоповерхова будівля, до 20 кабінетів. Ввід один.
Чи необхідне для такого виду об'єкту виконувати аварійне освітлення (евакуаційне/безпеки...)?
Якщо так - то як саме виконати це з одним вводом живлення?
Назва: Re: Аварійне освітлення двоповерхової адмін будівлі
Відправлено: Andrey_ka від 12 Червень 2024, 14:32:14
Доброго дня, на мій погляд треба. Як віконати: від ВРП окремим кабелем до щита ЩАО + світильники з автономним джерелом живлення. Меня заставили робити аварійне освітлення у школі, у спортзалі та столової наполягаючи на те, що у зданії можуть знаходится діти з категорії МГН.
Погодили таке рішення:
Назва: Re: Аварійне освітлення двоповерхової адмін будівлі
Відправлено: Andrey_ka від 12 Червень 2024, 14:40:42
Як ховати картинки під спойлер???
Назва: Re: Аварійне освітлення двоповерхової адмін будівлі
Відправлено: LarenMc від 12 Червень 2024, 14:47:11
Доброго дня, на мій погляд треба. Як віконати: від ВРП окремим кабелем до щита ЩАО + світильники з автономним джерелом живлення. Меня заставили робити аварійне освітлення у школі, у спортзалі та столової наполягаючи на те, що у зданії можуть знаходится діти з категорії МГН.
Погодили таке рішення:
Дякую.
У вас від фідерного АВ в ЩР1 заживлюється щиток ЩАО1 чи зразу від ввідного?
Назва: Re: Аварійне освітлення двоповерхової адмін будівлі
Відправлено: Юрий від 12 Червень 2024, 15:12:28
Я гадаю, що підключення щитів аварійного освітлення на схемі виконане не вірно. На схемі вказано розподільний щит а не ВРП, як у відповіді.
Див. ДБН В.2.5-23:2010  п. 4.8 У громадських будинках і спорудах, адміністративних і побутових будинках промпідприємств лінії живлення мережі аварійного освітлення повинні бути самостійними, починаючи від ВРП, ГРЩ або РП, які живляться від стояків, що виконані комплектним шинопроводом.

З приводу акамуляторів: для початку запитайте у замовника, чи збирається він встановлювати дизельній генератор. Може вони і не знадобляться
Назва: Re: Аварійне освітлення двоповерхової адмін будівлі
Відправлено: Andrey_ka від 12 Червень 2024, 17:58:59
Я гадаю, що підключення щитів аварійного освітлення на схемі виконане не вірно
Все вірно ви говорите, Заказчик взяв на себе всі ризики... У експертизі теж получив зауваження тільки по ПУЕ - 2017, п. 6.1.24. Но чомусь з такою схемою екперт погодився, а я не заперечував ))).
Хоча є і такі схеми електроживлення споживачив:
Назва: Re: Аварійне освітлення двоповерхової адмін будівлі
Відправлено: CC19 від 12 Червень 2024, 23:13:43
світильники з автономним джерелом живлення.
Якщо аварійних світильників багато, то станнім часом, все більше відмовляюся від світильників з автономним джерелом живлення (через їх ціну), на користь стаціонарного дбж. Вартість двох Ватровських світильників з автономним джерелом живлення дорожче за "ЕкоФлоу" :). Єдине, що не подобається в дбж - це його підключення через розетку.
Назва: Re: Аварійне освітлення двоповерхової адмін будівлі
Відправлено: Andrey_ka від 13 Червень 2024, 07:30:51
все більше відмовляюся від світильників з автономним джерелом живлення (через їх ціну), на користь стаціонарного дбж.
Так то воно так, а що потім кажуть пожежники? Де брати сертіфікати на ці всі "ЕкоФлоу" та їм подібні? Ватровські світильникі дуже дорогі, якісні, но дорогі. У звичайному офісі можна використовувати щось дешевше, може ІЕК якись...
Назва: Re: Аварійне освітлення двоповерхової адмін будівлі
Відправлено: CC19 від 13 Червень 2024, 13:31:47
Так то воно так, а що потім кажуть пожежники? Де брати сертіфікати на ці всі "ЕкоФлоу" та їм подібні? Ватровські світильникі дуже дорогі, якісні, но дорогі. У звичайному офісі можна використовувати щось дешевше, може ІЕК якись...
Я також "Екофлоу" не застосовую, використовую більш класичного типу дбж від LogicPower, можна Еатон взяти. Просто сам факт: невеличка адмін. будівля, може назбиратися десяток аварійних світильників, якщо взяти Ватровські, то це більше 60 000грн; от цікаво, собі додому взяли б 10 світильників з маленьким акумулятором, чи потужну "Екофлоу"...?. Ні до чого не агітую, просто думки в голос :)
Назва: Re: Аварійне освітлення двоповерхової адмін будівлі
Відправлено: Юрий від 13 Червень 2024, 15:26:22
Ми застосовували онлайн-упси
Назва: Re: Аварійне освітлення двоповерхової адмін будівлі
Відправлено: LarenMc від 18 Червень 2024, 20:17:14
А чи є норми, де вказується конкретно де потрібно аварійне освітлення?
Назва: Re: Аварійне освітлення двоповерхової адмін будівлі
Відправлено: Andrey_ka від 19 Червень 2024, 07:16:03
А чи є норми, де вказується конкретно де потрібно аварійне освітлення?
ПУЕ, ДБН В.2.5-23:2010, можна ще подивитися ДСТУ EN 1838-2019, ДСТУ EN 50172-2019
Назва: Re: Аварійне освітлення двоповерхової адмін будівлі
Відправлено: rga від 19 Червень 2024, 09:29:13
чи є норми, де вказується конкретно де потрібно аварійне освітлення?
ДБНВ.2.5-28:2018  ПРИРОДНЕ І ШТУЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ
Назва: Re: Аварійне освітлення двоповерхової адмін будівлі
Відправлено: LarenMc від 19 Червень 2024, 19:08:21
Я гадаю, що підключення щитів аварійного освітлення на схемі виконане не вірно
Все вірно ви говорите, Заказчик взяв на себе всі ризики... У експертизі теж получив зауваження тільки по ПУЕ - 2017, п. 6.1.24. Но чомусь з такою схемою екперт погодився, а я не заперечував ))).
Хоча є і такі схеми електроживлення споживачив:
З якого документу ці схеми?
Назва: Re: Аварійне освітлення двоповерхової адмін будівлі
Відправлено: CC19 від 21 Червень 2024, 08:24:51
ПУЕ, ДБН В.2.5-23:2010, можна ще подивитися ДСТУ EN 1838-2019, ДСТУ EN 50172-2019
ДБНВ.2.5-28:2018  ПРИРОДНЕ І ШТУЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ
А можна конкретний пункт? :)

Наприклад:
1. Офісне приміщення на 50 працівників, чи потрібне аварійне освітлення?
2. Офісне приміщення на одного працівника, чи потрібне аварійне освітлення?
Назва: Re: Аварійне освітлення двоповерхової адмін будівлі
Відправлено: Yurik від 21 Червень 2024, 10:36:45
ДБНВ.2.5-28:2018  ПРИРОДНЕ І ШТУЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ
"8.9.1  Аварійне освітлення поділяється на:
  - евакуаційне освітлення;
  - резервне освітлення.
  Евакуаційне освітлення підрозділяється на: освітлення шляхів евакуації, антипанічне освітлення і освітлення зон підвищеної небезпеки"
А ось по евакуаційному освітленню п.8.9.4 та п.8.9.5.
Але, чомусь, усі більш звертають увагу на резервне освітлення, тобто світильники які можуть світитися в офісі для продовження роботи.
Назва: Re: Аварійне освітлення двоповерхової адмін будівлі
Відправлено: Andrey_ka від 22 Червень 2024, 17:57:54
З якого документу ці схеми?

Мовою оригинала:
"Приемники и потребители электрической энергии систем электроснабжения"
Глава 6. ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ И СЕТИ
Схемы питания осветительных установок
Суворин А.В.
Год издания: 2014
ISBN: 978-5-7638-2973-0