Виконую перевірочні розрахунки можливості одночасного запуску двух двигунів по 132 кВт (привод 2х132) від трансформатора 500 кВА. Пуск прямий.
При розрухунку за методикою, що викладена в книжці Карпов Ф.Ф. Как проверить возможность подключения к электрической сети двигателей с короткозамкнутым ротором втрата напруги під час запуску становить більше 20 відсотків. Що й не дивно.

В Ecodial для умовного двигуна 260 кВт побачив таке:
Startup Voltage drop 6.174.

Прошу прокоментувати
Питання чи підходить Ecodial для визначення втрати напруги під час пуску.
Цікаво за якими формулами ведеться розрахунок.
Чи є інші альтернативи для такого розрахунку.
Чи треба якось інакше скласти в Ecodial схему.

Назва: Re: Ecodial Втрата напруги
Відправлено: 3oloS від 29 Квітень 2024, 09:20:23
за якими формулами ведеться розрахунок
https://www.electrical-installation.org/enwiki/Calculation_of_voltage_drop_in_steady_load_conditions#Tab1200 (https://www.electrical-installation.org/enwiki/Calculation_of_voltage_drop_in_steady_load_conditions#Tab1200)
Назва: Re: Ecodial Втрата напруги
Відправлено: Muta від 29 Квітень 2024, 11:20:00
Дякую.
Чи враховує Екодіал в цьому розрахунку внутрішній опір трансформатора.
Спробую "ручками" порахувати без транса, можливо співмірні величини вийдуть