Назва: Чи можна на автомат 800А спаралелилити 4 кабеля АВВГ 4х120?
Відправлено: andery від 18 Березень 2024, 13:34:31
В РП 0.4кВ в ТП встановлений автомат 800А для підключеня секції будинку, розрахунковий струм 680А. Місця для встановлення інших автоматів не має.
У замовника в наявності є кабель АВВГ 4х120. Чи можна ВРП секції будівлі заживити 4 спаралеленими кабелями АВВГ 4х120? Чи нормальне таке рішення?
Чи краще все таки 2 АВВГ 4х240?
 
В РП-0.4 кВ автомат буде захищати тільки від струму КЗ, що допускається. 
Назва: Re: Чи можна на автомат 800А спаралелилити 4 кабеля АВВГ 4х120?
Відправлено: Andrey_ka від 19 Березень 2024, 07:38:05
Чому ні? Якщо є фізична можливість підключити до автомату 4 жили, то можна. Виходячи зі справних даних допустимий струм 4х120 = 219А, 219х4=876А. Треба ще враховувати поправний коефіцієнт, для 4 кабелів це буде 0,8: 876х0,8 = 700А > 680А. Треба ще врахувати допустимий струм односекундного короткого замикання кабелів, який складає 11,03кА... При 100% умові, що автомат буде захищати тільки від струму КЗ.
Назва: Re: Чи можна на автомат 800А спаралелилити 4 кабеля АВВГ 4х120?
Відправлено: Yurik від 19 Березень 2024, 10:56:17
andery, на чому балансі буде кабель? ДТЕК не пропускає спарені кабелі. Якщо на балансе замовника, то можливо.
Назва: Re: Чи можна на автомат 800А спаралелилити 4 кабеля АВВГ 4х120?
Відправлено: andery від 19 Березень 2024, 11:10:59
Я ще переживаю як на це подивиться обленерго, вони спаралелені кабеля не дуже люблять.
 Бо замовник хоче кабеля вже закладувати, а процес погодження дуже довгий.
Назва: Re: Чи можна на автомат 800А спаралелилити 4 кабеля АВВГ 4х120?
Відправлено: andery від 19 Березень 2024, 11:13:51
andery, на чому балансі буде кабель? ДТЕК не пропускає спарені кабелі. Якщо на балансе замовника, то можливо.
Здається на балансі замовника.
Назва: Re: Чи можна на автомат 800А спаралелилити 4 кабеля АВВГ 4х120?
Відправлено: andery від 19 Березень 2024, 11:14:47
Якщо є фізична можливість підключити до автомату 4 жили, то можна.
Так береться шина, засовується в автомат, а до шини підключаються 4 жили. Вірно? 
Назва: Re: Чи можна на автомат 800А спаралелилити 4 кабеля АВВГ 4х120?
Відправлено: Andrey_ka від 19 Березень 2024, 13:45:19
Так береться шина, засовується в автомат, а до шини підключаються 4 жили. Вірно? 
Так, все вірно. Є ще силові прохідні клеми, но то зайве )))
Назва: Re: Чи можна на автомат 800А спаралелилити 4 кабеля АВВГ 4х120?
Відправлено: Andrey_ka від 19 Березень 2024, 13:46:18
ДТЕК не пропускає спарені кабелі. Якщо на балансе замовника, то можливо.
як на це подивиться обленерго, вони спаралелені кабеля не дуже люблять.

Цікаво, а що вони пропонують? Шинопровід? Або 4 ВРП, окремий облік... і так далі, яки ще варіанти?
Назва: Re: Чи можна на автомат 800А спаралелилити 4 кабеля АВВГ 4х120?
Відправлено: Yurik від 19 Березень 2024, 16:19:50
andery, на чому балансі буде кабель? ДТЕК не пропускає спарені кабелі. Якщо на балансе замовника, то можливо.
Здається на балансі замовника.
Тоді легко можливо будь яке рішення. Але мені не дуже подобається 4 кабеля. Можлива нерівномірна нагрузка на кабелі, якісь буде більш грітися
Назва: Re: Чи можна на автомат 800А спаралелилити 4 кабеля АВВГ 4х120?
Відправлено: Andrey_ka від 19 Березень 2024, 17:41:04
Можлива нерівномірна нагрузка на кабелі, якісь буде більш грітися
Яким чином?
Якщо монтаж виконано ні "кривими ручками", якщо виконано перевірку та захист кабелю від зовнішнього впливу, що станеться?
Єдиний недолік такого підключення це теоретична можливість повреждения деяких кабелів, наприклад одного...       
Назва: Re: Чи можна на автомат 800А спаралелилити 4 кабеля АВВГ 4х120?
Відправлено: Сугор від 19 Березень 2024, 21:32:51
andery, як на мене - сумнівне рішення. Чому б не збільшити кількість ВРП. Мені здається, що проблеми підкючення кабелей в паралєль вже колись обговорювалося.
Назва: Re: Чи можна на автомат 800А спаралелилити 4 кабеля АВВГ 4х120?
Відправлено: Andrey_ka від 20 Березень 2024, 07:30:56
Чому б не збільшити кількість ВРП.

на мій погляд - це ще складніше може виявитися... 800А автомат - це 400кВт навантаження (грубо), тобто. теоретично можна поставити 4 ВРП з автоматами по 200А (кабель пропускає 219А). А якщо немає можливості розподілити таким чином навантаження на ці ВРП? А чим підключати, припустимо, ДГУ на 300-500кВА?
Назва: Re: Чи можна на автомат 800А спаралелилити 4 кабеля АВВГ 4х120?
Відправлено: Сугор від 22 Березень 2024, 19:15:53
А чим підключати, припустимо, ДГУ на 300-500кВА?
Andrey_ka, зовсім не бачу проблем. По перше, ДЕС ставиться тільки на споживачів 1 категорії, а в житловому будинку це не так багато. Навіть. якщо замовник захоче ще щось заживити, то після ДЕС ставиться розподільчий щит з якого роздається живлення на різні АВР.
Виключно моя особиста думка - на житлі треба, по можливості, по максимуму використовувати стандартні рішення