Назва: Дифзащита
Відправлено: Саньок від 29 Вересень 2009, 12:12:13
Привет всем!!!
   Тут вопросик такой нехитрый!!!я знаю что на розетки ставится дифреле, а в каком нормативном документе это зафиксировано, и есть ли вообще зафиксировано!!!Подскажыте пожалуста или ссылочку киньте где можно посмотреть!!!
Назва: Re: Дифзащита
Відправлено: sashkoMTM від 29 Вересень 2009, 12:29:22
Правила будови електроустановок. електрообладання спеціальних установок. ДНАОП 0.00-1.32-01 п.2.8.5 і далі по тексту.
Назва: Re: Дифзащита
Відправлено: Roman3R від 29 Вересень 2009, 12:32:44
ДБН В.2.5-27-2006 .
2.5.2 Якщо як захід захисту у разі непрямого дотику використовується автоматичне вимикання живлення, застосування як захисного пристрою ПЗВ з номінальним вимикаючим диференційним струмом, що не перевищує 30 мА, в колах штепсельних розеток з робочим струмом до 32 А є обов'язковим (див. також 2.5.3). У цьому разі забезпечується додатковий захист від прямого дотику в колах переносних електроприймачів.
Примітка. У зазначених колах штепсельних розеток мереж напругою 220 В і вище, як правило, оптимальними (з погляду досягнення компромісу між вимогами до захисту від ураження електричним струмом та прийнятним рівнем безперебійності електропостачання) є ПЗВ з номінальним вимикаючим диференційним струмом, який дорівнює 30 мА.
Назва: Re: Дифзащита
Відправлено: sashkoMTM від 29 Вересень 2009, 12:36:46
ДБН В 2.5-23-2003  Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення.  
п.п. 12.11-12.26
Назва: Re: Дифзащита
Відправлено: Саньок від 30 Вересень 2009, 13:44:05
Всем большое спасибо :thumbsup:
Назва: Re: Дифзащита
Відправлено: Andjl від 15 Вересень 2010, 13:08:52
Питання по темі!! Хто може вказати пункт нормативного документа, де вказується кількість автоматів після ПЗВ!
Назва: Re: Дифзащита
Відправлено: boss від 15 Вересень 2010, 13:18:09
Andjl, а разве это нормировано?
Назва: Re: Дифзащита
Відправлено: CC19 від 15 Вересень 2010, 13:18:58
Да вроде нет такого. Главное чтоб сумарный ток утечки был не больше:
12.23 Сумарний струм витоку мережі з урахуванням приєднаних стаціонарних і переносних електроприймачів у нормальному режимі роботи не повинен перевищувати 1/3 номінального диференціального струму відключення ПЗВ.
За відсутності даних струм витоку електроприймачів слід приймати з розрахунку 0,3 мА на 1А струму навантаження, а струм витоку мережі - з розрахунку 10 мкА на 1 м довжини фазного провідника.
Назва: Re: Дифзащита
Відправлено: IgorS від 15 Вересень 2010, 13:59:36
Andjl, Зараз не хочу шукати, но конкретна кількість не вказується, просто що допустимо ставити декілька АВ у урахуванням CC19,
Назва: Re: Дифзащита
Відправлено: Andjl від 15 Вересень 2010, 15:39:30
IgorS, ДНАОП 0.00-1.32-01 дозволяє підключення декількох автоматів!! В експертизі сказали, що 4!!!
Назва: Re: Дифзащита
Відправлено: CC19 від 15 Вересень 2010, 15:50:46
Цитата: Andjl
В експертизі сказали, що 4!!!
Значит, пускай укажут пункт норм.
Назва: Re: Дифзащита
Відправлено: Andjl від 15 Вересень 2010, 16:07:34
Дамо розрохунок струмів витоку мережі і все 8)