Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Про все => Тема розпочата: Sharfik від 24 Вересень 2009, 18:48:32
-
Дано:
Группа 1 с cos f = 0.8
Группа 1 с cos f = 0.98
Группа 1 с cos f = 0.8
Группа 1 с cos f = 0.93
...
Группа N с cos f = 0.9
Вопрос.
Как косинус на щит брать будете?
Как среднее арифметическое или логически - 0,8 ?
-
мне кажицо что нужно брать логически
а где этот щит, точнее назначение здания или.. где он находица?
у нас в Укр. нормах есть общие косинусы для некоторых назначений зданий
-
Как среднее арифметическое или логически - 0,8 ?
Нельзя делать ни одним из этих вариантов . Привожу пример , нагрузка с cos f = 0,98 составляет например 200 кВт а нагрузка с cos f = 0,8 составляет 5 кВт , по вашему любому варианту ошибка будет очень большой .
Необходимо просуммировать отдельно активные и реактивные нагрузки всех групп и тогда пощитать результирующий cos f .
-
gesper, Mytnaya,
Скачайте эту таблицу http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=8
и посмотрите как там считается, косинус на щите. Должно стать ясно.
-
andery,
спасибо
освежила знания :)
-
спасибо, буду менять свои шаблоны)