Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: Вячеслав від 22 Вересень 2009, 04:54:09
-
Возник такой вопрос, квартира переделывается под магазин, два входа один с подъезда для персонала другой с улицы. На входе с подъезда заказчик хочет поставить ЩРн, т.е в прихожей. Но там идут трубы водоснабжения. ПУЭ 7.1.28. Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация), газопроводов......, до места установки ЩР должно быть не менее 1м. Так вот получается что я могу отступить 1м от труб вниз и установить щит под трубами, ведь не сказано метр в горизонтальной плоскости или вертикальной. ? Но по моему это не правильно :-[
-
Просто интересно что делают трубы водопровода над потолком в прихожей квартиры?
Сорри, не сдержался :)
Размещать под водопроводом электрический щит как-то неправильно что-ли, и разводку потом как вести?
Там тоже ограничения...
В принципе конечно вариант протечки трубы без запорной арматуры небольшой, но для подстраховки раз уж другого места нет можно ее заложить в герметичном кожухе на данном участке.
-
ПУЭ 7.1.28
Здесь идет речь о вводных щитах в здание . В вашем случае это щиток для помещения , но если есть возможность отступить на расстояние 1 м в любую сторону ошибки не будет . На водопроводах , над щитком , не должно быть запорной и другой арматуры .
-
Просто интересно что делают трубы водопровода над потолком в прихожей квартиры?
:)
Сам удивляюсь, но ни чего не поделаешь, умом россию не понять, к тому же этот дом в Якутии :), прим через прихожую идут себе вдоль стеночки две трубы :).
В вашем случае это щиток для помещения
Да, я согласен что для помещения, просто не знаю где посмотреть про щиты для помощений.
-
если внимательно почитать этот пункт, то там:
7.1.28. ...
При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IP31.
Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.
-
Мда. точно. Спасибо за ответы.