Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Сповіщення про пожежу => Тема розпочата: abaddon113 від 23 Січень 2024, 16:32:00

Назва: ДБН В.2.2-40:2018, оповіщення осіб з інвалідністю із порушенням слуху
Відправлено: abaddon113 від 23 Січень 2024, 16:32:00
Доброго дня! Підкажіть будь ласка. Для закладу охорони здоров'я (громадська будівля), ДБН В.2.2-40:2018 (із зміною №1), п.10.15 "Система оповіщення про пожежу в місцях можливого нічного перебування осіб з інвалідністю із порушенням слуху у громадських будівлях повинна забезпечувати можливість їх оповіщення у стані сну (наприклад, за допомогою стробоскопів).
як реалузівати (якими засобами, якщо можна із ссилками чи моделями) це оповіщення та чи в усіх палатах?  в моєму розумінні люди із порушенням слуху можуть бути у любій палаті
(тип СО-3 згідно ДБН В.2.2-10:2022, п.13.16)
Назва: Re: ДБН В.2.2-40:2018, оповіщення осіб з інвалідністю із порушенням слуху
Відправлено: rga від 24 Січень 2024, 10:12:32
В приципі, в таких випадках використовують віброподушки. У нас був один об'єкт з такими вимоги від замовника. Подушки вони мали поставити і підкючити вже самі, ми тільки дроти підводили, тому моделі невідомі.  Чи зробили це в кінці кінців, навіть, не знаю. Але такий звір, як віброподушка в природі існує, шукати треба.
Назва: Re: ДБН В.2.2-40:2018, оповіщення осіб з інвалідністю із порушенням слуху
Відправлено: rga від 24 Січень 2024, 12:41:37
в моєму розумінні люди із порушенням слуху можуть бути у любій палаті
Що до цього питання, я би розглядала декілька варіантів.
1. Замовник визначає в яких саме палатах він буде розміщувати людей з вадами слуху. Їх же може бути не так вже багато. На кшталт номерів для інвалідів в готелях.
2. Розетками для підключення подушок обладнуються всі койко-місця, а самих подушок може бути певна кількість, наприклад, 5-10. Поступає пацієнт, пристрій підключається. Але це збільшує кількість необхідних входів/виходів з певними наслідками по вартості.

Все це потрібно узгодити з замовником, бажано на рівні ТЗ.
Ще один варіант - стробоскопи в кожній палаті, як написано в ДБН-40. Але вони будуть бити по очах всіх інших пацієнтів і персоналу, що негарно.
Назва: Re: ДБН В.2.2-40:2018, оповіщення осіб з інвалідністю із порушенням слуху
Відправлено: abaddon113 від 24 Січень 2024, 14:32:59
дякую! а по стробоскопах, поки знайшов тільки такий варіант:
https://senko.com.ua/ua/products/opovovishchuvach-svitlovyy-m-06
Назва: Re: ДБН В.2.2-40:2018, оповіщення осіб з інвалідністю із порушенням слуху
Відправлено: rga від 24 Січень 2024, 17:11:03
а по стробоскопах, поки знайшов тільки такий варіант:
Щось я дуже не впевнена, що цей оповіщувач можна назвати стробоскопом. 
Назва: Re: ДБН В.2.2-40:2018, оповіщення осіб з інвалідністю із порушенням слуху
Відправлено: knjaz від 25 Січень 2024, 10:52:14
https://www.fireprotectiononline.co.uk/pillow-alarm (https://www.fireprotectiononline.co.uk/pillow-alarm)

https://www.thesafetycentre.co.uk/fire-products/fire-alarm-system-equipment/fire-alarm-ancilliaries/vibrating-pillow-alarm (https://www.thesafetycentre.co.uk/fire-products/fire-alarm-system-equipment/fire-alarm-ancilliaries/vibrating-pillow-alarm)