Вітаю! В силу свого небагатого досвіду проектування хочу запитатися у більш досвідчених колег наступне: згідно ДБН В.2.2-5. 2023. Споруди цивільного захисту на аварійне освітлення та системи зв'язку та оповіщення потрібна І особлива категорія (48 годин безперебійної роботи від 3 незалежного джерела), попередньо ДЕС відкинули, так як немає можливості його розміщення, пробував вирахувати кількість акумів, на 3 кВт 48 год... виходить не гарна цифра як в кількості так і в ціні)) можливо, хтось має інші рішення?
Назва: Re: Споруди подвійного призначення в паркінгу житлового будинку (освітлення)
Відправлено: CC19 від 01 Грудень 2023, 19:21:17
Тут не вийде обдурити фізику, тільки ДЕС, або зменшити апетити :)
попередньо ДЕС відкинули, так як немає можливості його розміщення
11.6.1 В сховищах та СПП із захисними властивостями сховищ ДЕС слід розміщувати в межах захисної споруди (сховища, СПП).
В ПРУ та СПП із захисними властивостями ПРУ ДЕС рекомендується розміщувати в межах захисної споруди (ПРУ, СПП). У разі відсутності в складі допоміжних приміщень ПРУ та СПП із
захисними властивостями ПРУ приміщення для аварійних джерел живлення допускається електрообладнання приміщень таких споруд підключати до ДЕС, розташованої за межами
захисної споруди.