Добрый день, подскажите пожалуйста нормативный документ, где указанно шаг крепления кабеля?
И имеет ли значение огнестойкий кабель или нет?
-
И имеет ли значение огнестойкий кабель или нет?
ДБН В.2.5-23_2010. Інженерне обладнання будинків, п.4.36, ж), Примітка 2 "Необхідна межа вогнестійкості кабельних ліній живлення і керування систем протипожежного захисту може бути забезпечена власною вогнестійкістю кабелів та систем їх утримування/ підвішування або шляхом захисту їх від вогню ззовні, наприклад, застосуванням для них вогнезахисних покриттів або прокладанням у шахтах, каналах, огороджених протипожежними перешкодами."
-
И имеет ли значение огнестойкий кабель или нет?
ДБН В.2.5-23_2010. Інженерне обладнання будинків, п.4.36, ж), Примітка 2 "Необхідна межа вогнестійкості кабельних ліній живлення і керування систем протипожежного захисту може бути забезпечена власною вогнестійкістю кабелів та систем їх утримування/ підвішування або шляхом захисту їх від вогню ззовні, наприклад, застосуванням для них вогнезахисних покриттів або прокладанням у шахтах, каналах, огороджених протипожежними перешкодами."
Мне нужны нормативы где указаны шаг крепления кабельных трасс.
-
Вибачте, не так зрозумів, думав, що останнє речення стасуется вибору типу крепежу
Пошук по форуму:
http://eom.com.ua/index.php?topic=6093.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=6093.0)
-
Вибачте, не так зрозумів, думав, що останнє речення стасуется вибору типу крепежу
Пошук по форуму:
[url]http://eom.com.ua/index.php?topic=6093.0[/url] ([url]http://eom.com.ua/index.php?topic=6093.0[/url])
Спасибо.
Я где то видел норму что 250мм по горизонтали и 350 по вертикали.
-
По вогнестійким - раніше інформація про те, як саме випробовувалася кабельна лінія на вогнестійкість, з якими тримачами, з яким кроком та якого виробника, наводилась в додатках до сертифікату, ось наприклад - 300мм, у вкладанні.
Також, ця відстань (0.3м) зустрічається в брошурі Draka, яку тут викладали на форумі (у вкладанні).
Але, останнім часом часто зустрічається ось ця картинка, де макс. - 600мм. (https://antek.com.ua/upload/medialibrary/471/example-UDF-_-BAKS-.jpg)(https://antek.com.ua/catalog/UDF%20-%20two%20sizes.jpg). Звідки дані - не знаю.
-
Добрый день, подскажите пожалуйста нормативный документ, где указанно шаг крепления кабеля?
В нормативці такого не знаходила. Шукати треба в рекомендаціях виробника. Ось як iop показав.
-
Добрый день, подскажите пожалуйста нормативный документ, где указанно шаг крепления кабеля?
В нормативці такого не знаходила. Шукати треба в рекомендаціях виробника. Ось як iop показав.
Дякую
-
По вогнестійким - раніше інформація про те, як саме випробовувалася кабельна лінія на вогнестійкість, з якими тримачами, з яким кроком та якого виробника, наводилась в додатках до сертифікату, ось наприклад - 300мм, у вкладанні.
Також, ця відстань (0.3м) зустрічається в брошурі Draka, яку тут викладали на форумі (у вкладанні).
Але, останнім часом часто зустрічається ось ця картинка, де макс. - 600мм. (https://antek.com.ua/upload/medialibrary/471/example-UDF-_-BAKS-.jpg)(https://antek.com.ua/catalog/UDF%20-%20two%20sizes.jpg). Звідки дані - не знаю.
Дякую!