Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Тема розпочата: Olimpicos від 20 Липень 2023, 10:11:06

Назва: Шаг крепления кабеля
Відправлено: Olimpicos від 20 Липень 2023, 10:11:06
Добрый день, подскажите пожалуйста нормативный документ, где указанно шаг крепления кабеля?
И имеет ли значение огнестойкий кабель или нет?
Назва: Re: Шаг крепления кабеля
Відправлено: Yurik від 20 Липень 2023, 11:07:55
И имеет ли значение огнестойкий кабель или нет?
ДБН В.2.5-23_2010. Інженерне обладнання будинків, п.4.36, ж), Примітка 2 "Необхідна межа вогнестійкості кабельних ліній живлення і керування систем протипожежного захисту може бути забезпечена власною вогнестійкістю кабелів та систем їх утримування/ підвішування або шляхом захисту їх від вогню ззовні, наприклад, застосуванням для них вогнезахисних покриттів або прокладанням у шахтах, каналах, огороджених протипожежними перешкодами."
Назва: Re: Шаг крепления кабеля
Відправлено: Olimpicos від 20 Липень 2023, 13:07:12
И имеет ли значение огнестойкий кабель или нет?
ДБН В.2.5-23_2010. Інженерне обладнання будинків, п.4.36, ж), Примітка 2 "Необхідна межа вогнестійкості кабельних ліній живлення і керування систем протипожежного захисту може бути забезпечена власною вогнестійкістю кабелів та систем їх утримування/ підвішування або шляхом захисту їх від вогню ззовні, наприклад, застосуванням для них вогнезахисних покриттів або прокладанням у шахтах, каналах, огороджених протипожежними перешкодами."

Мне нужны нормативы где указаны шаг крепления кабельных трасс.
Назва: Re: Шаг крепления кабеля
Відправлено: Yurik від 20 Липень 2023, 14:32:42
Вибачте, не так зрозумів, думав, що останнє речення стасуется вибору типу крепежу
Пошук по форуму:
http://eom.com.ua/index.php?topic=6093.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=6093.0)
Назва: Re: Шаг крепления кабеля
Відправлено: Olimpicos від 24 Липень 2023, 14:42:42
Вибачте, не так зрозумів, думав, що останнє речення стасуется вибору типу крепежу
Пошук по форуму:
[url]http://eom.com.ua/index.php?topic=6093.0[/url] ([url]http://eom.com.ua/index.php?topic=6093.0[/url])

Спасибо.
Я где то видел норму что 250мм по горизонтали и 350 по вертикали.
Назва: Re: Шаг крепления кабеля
Відправлено: iop від 24 Липень 2023, 19:19:52
По вогнестійким - раніше інформація про те, як саме випробовувалася кабельна лінія на вогнестійкість, з якими тримачами, з яким кроком та якого виробника, наводилась в додатках до сертифікату, ось наприклад  - 300мм, у вкладанні.

Також, ця відстань (0.3м) зустрічається в брошурі Draka, яку тут викладали на форумі (у вкладанні).

Але, останнім часом часто зустрічається ось ця картинка, де макс. - 600мм. (https://antek.com.ua/upload/medialibrary/471/example-UDF-_-BAKS-.jpg)(https://antek.com.ua/catalog/UDF%20-%20two%20sizes.jpg). Звідки дані - не знаю.

Назва: Re: Шаг крепления кабеля
Відправлено: rga від 25 Липень 2023, 11:21:17
Добрый день, подскажите пожалуйста нормативный документ, где указанно шаг крепления кабеля?
В нормативці такого не знаходила. Шукати треба в рекомендаціях виробника. Ось як iop показав.
Назва: Re: Шаг крепления кабеля
Відправлено: Olimpicos від 26 Липень 2023, 14:41:51
Добрый день, подскажите пожалуйста нормативный документ, где указанно шаг крепления кабеля?
В нормативці такого не знаходила. Шукати треба в рекомендаціях виробника. Ось як iop показав.
Дякую
Назва: Re: Шаг крепления кабеля
Відправлено: Olimpicos від 26 Липень 2023, 14:42:06
По вогнестійким - раніше інформація про те, як саме випробовувалася кабельна лінія на вогнестійкість, з якими тримачами, з яким кроком та якого виробника, наводилась в додатках до сертифікату, ось наприклад  - 300мм, у вкладанні.

Також, ця відстань (0.3м) зустрічається в брошурі Draka, яку тут викладали на форумі (у вкладанні).

Але, останнім часом часто зустрічається ось ця картинка, де макс. - 600мм. (https://antek.com.ua/upload/medialibrary/471/example-UDF-_-BAKS-.jpg)(https://antek.com.ua/catalog/UDF%20-%20two%20sizes.jpg). Звідки дані - не знаю.
Дякую!