Подскажите как посчитать потери эл.энергии в линии 0,4 кВ выполненной от КТП 100кВА. AsXSn-4х25,L=247м,
 Рр=8 кВ, жилой дом.
Назва: Re: Расчет потерь электроэнергии
Відправлено: inspektorpo від 16 Вересень 2009, 10:23:31
U%=(Ip*корень (3)*Zл*100)/Uн, кажись как всегда :)
Назва: Re: Расчет потерь электроэнергии
Відправлено: O.S. від 16 Вересень 2009, 10:51:05
Якщо мова йде про втрати активної ел. енергії, то таким чином:
Спочатку знаходимо втрати активної потужності (дельта Р):
(дельта Р)=(S2/U2)xR,

де S--повна розрахункова потужність, кВА,
    U--номінальна лінійна напруга мережі,
    R--активний опір нашої лінії.

Потім отримане дельта Р треба помножити на число годин використання максимуму Тмах і знайдете те шо вам треба.
Назва: Re: Расчет потерь электроэнергии
Відправлено: vovi4 від 16 Вересень 2009, 10:56:03
А каким будет Тмах для жилого дома? :o
Назва: Re: Расчет потерь электроэнергии
Відправлено: 3oloS від 16 Вересень 2009, 11:09:39
А каким будет Тмах для жилого дома?
табл.8.5 ДБН 360-92** Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень
Назва: Re: Расчет потерь электроэнергии
Відправлено: vovi4 від 16 Вересень 2009, 11:26:54
а кто знает где взять удельное сопротивления для  AsXSn-4х25
Назва: Re: Расчет потерь электроэнергии
Відправлено: 3oloS від 16 Вересень 2009, 11:47:06
Цитата: vovi4
сопротивления для  AsXSn

http://www.tf-cable.com/downloads/asxsn.pdf
Назва: Re: Расчет потерь электроэнергии
Відправлено: vovi4 від 16 Вересень 2009, 12:02:50
 я правельно понимаю, R нужно брать в кОм
Назва: Re: Расчет потерь электроэнергии
Відправлено: TURIST13 від 16 Вересень 2009, 14:41:48
Можешь здесь прикинуть. только свои данные подставь
Назва: Re: Расчет потерь электроэнергии
Відправлено: Бригадир від 29 Грудень 2010, 20:32:09
Как посчитать потери тока холостого хода трансформатора?
Назва: Re: Расчет потерь электроэнергии
Відправлено: *Андрей* від 29 Грудень 2010, 20:42:35
Как посчитать потери тока холостого хода трансформатора
Посмотрите книгу Боровиков и др. "Электрические сети энергетических систем", например. Там же и справочные данные для расчета потерь от холостого хода (дельта Р, Q, Ixx...) транса и примеры
Назва: Re: Расчет потерь электроэнергии
Відправлено: Roman3R від 29 Грудень 2010, 21:32:01
Как посчитать потери тока холостого хода трансформатора?
Цей параметр входить в технічну характеристику трансформатора .
Назва: Re: Расчет потерь электроэнергии
Відправлено: Electrician від 30 Грудень 2010, 09:51:50
Бригадир, имеются в виду, только
холостого хода трансформатора
или вообще потери в трансформаторе? Поясню, что имею в виду - у меня в дачном кооперативе, с нас берут плату за э/э по счетчику + раскиданные на всех потери в трансформаторе нашей абонентской ТП. Может имелось имелось в виду что-то подобное? Прилагаю документик (не помню где достал - может и здесь, на форуме)
Назва: Re: Расчет потерь электроэнергии
Відправлено: PrepsuPatha від 30 Грудень 2010, 10:45:15
или вообще потери в трансформаторе? Поясню, что имею в виду - у меня в дачном кооперативе, с нас берут плату за э/э по счетчику + раскиданные на всех потери в трансформаторе нашей абонентской ТП. Может имелось имелось в виду что-то подобное? Прилагаю документик (не помню где достал - может и здесь, на форуме)

Это официальный документ, фигурирующий в расчетном учете (хотя с сайта Днепрооблэнерго его почему-то убрали)
http://energoportal.net/normotiv_akt.php?organ=4&news=136 (http://energoportal.net/normotiv_akt.php?organ=4&news=136)
Назва: Re: Расчет потерь электроэнергии
Відправлено: Бригадир від 30 Грудень 2010, 10:56:57
Roman3R, спасибо разобрался.
Electrician, PrepsuPatha, спасибо за информацию.
Назва: Re: Расчет потерь электроэнергии
Відправлено: zazikstealth від 21 Квітень 2011, 15:42:07
Вопрос по потерям холостого хода транса 400 кВА
Извините, если вопрос покажется совсем простым... но видимо я в институте малость не доучился)))
http://www.energocomplekt.com.ua/index.php?Lev=tpower04 (http://www.energocomplekt.com.ua/index.php?Lev=tpower04)
табличные данные говорят Ро=730 Вт (а в некоторых источниках указывается в несколько процентов от номинала)...
Поясните пожалуйста, сколько выйдут потери в кВт*ч, если транс будет загружен на 50 %, и сколько, если на 95 %
И еще вопрос, 730 Вт - это имеется введу потери с 1000 недогруженных Вт в час?!
Назва: Re: Расчет потерь электроэнергии
Відправлено: Сугор від 21 Квітень 2011, 15:46:23
Потери Х.Х. не зависят от загрузки. От загрузки зависят потери К.З. Попробуй найти: "Справочник по проектированию электроснабжения линий электропередачи и сетей" Там есть красивая табличка "потери мощности в масляных трансформаторах", правда цифры от твоих отличаются. В ДБН В.2.5-23-2010 в приложении И есть расчет потерь мощности трансформатора
Назва: Re: Расчет потерь электроэнергии
Відправлено: zazikstealth від 21 Квітень 2011, 15:49:42
Потери Х.Х. не зависят от загрузки.
т.е. в сутки 400 кВА транс будет иметь потерь 730*24=17,5 кВт ? и потери будут независимо, даже если он загружен на 101 % ?
Назва: Re: Расчет потерь электроэнергии
Відправлено: Сугор від 21 Квітень 2011, 15:59:41
Рто2 х Рк,
где Рт - потери мощности,
Ро - потери Х.Х.
к - коэф. загрузки,
Рк - потери К.З.
Назва: Re: Расчет потерь электроэнергии
Відправлено: NRG від 27 Липень 2012, 23:57:33
Пример расчета потерь можeте увидеть здесь в трансформаторе и КЛ:
http://holding-energy.ru/mini-raschet-poteri-electro-energii-v-silovom-transformatore-i-linii-elektroperedachi.html (http://holding-energy.ru/mini-raschet-poteri-electro-energii-v-silovom-transformatore-i-linii-elektroperedachi.html)
Экселевский вариант для самостоятельного расчета потерь здесь:
http://holding-energy.ru/docs/raschet_poter-elektricheskoj-energii.xls (http://holding-energy.ru/docs/raschet_poter-elektricheskoj-energii.xls)

Что качается законодателства, если брать Россию - то согласно ПП РФ 442:
"п.144
....В случае если прибор учета, в том числе коллективный (общедомовой) прибор учета в многоквартирном доме, расположен не на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка, то объем потребления (производства, передачи) электрической энергии, определенный на основании показаний такого прибора учета, в целях осуществления расчетов по договору подлежит корректировке на величину потерь электрической энергии, возникающих на участке сети от границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) до места установки прибора учета. При этом расчет величины потерь осуществляется сетевой организацией в соответствии с актом уполномоченного федерального органа, регламентирующим расчет нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям ."
Таким Актом уполномоченного фед. органа является 326 приказ Минэнерго от 30.12.2008 г
Кому интересно почитать - есть проект новой методики, которую должны принять в этом году на смену 326 приказа:
http://holding-energy.ru/docs/INSTRUKCIIa_raschet__normativ_poter.pdf (http://holding-energy.ru/docs/INSTRUKCIIa_raschet__normativ_poter.pdf)