Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: vacilina від 15 Лютий 2023, 14:34:29
-
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, як правильно відмовитись від системи димовидалення. Є торговий зал продовольчого магазину 200 кв. м. Раніше вираховувала та порівнювала час евакуації людей та час заповнення приміщення димом. Тепер, згідно ДСТУ 8828:2019, час евакуації можна порахувати. А як з часом заповнення димом? Вибачайте за питання, але порадитись нема з ким. В магазині крім пожежної сигналізації робити димовидалення (ДБН В.2.5-56:14 розділ 10.2.4 п.д) якось не дуже?!
-
Підкажіть, будь ласка, як правильно відмовитись від системи димовидалення.
На мій погляд, постанова питання хибна. Життя показує, що зневага до небезпек часто-густо вилізає боком.
Треба рахувати, і якщо розрахунок покаже, що дим видаляти треба, то треба. Маленький зал і заповнюється шкідливими чинниками скоріше.
Як розумію, треба уважно читати ДСТУ CEN/TR 12101-5:2016 і шукати віповіді там. І не факт, що відповіді прямі.
-
Так. Не вмію рахувати заповнення димом. Буду шукати