Для расчетов тока КЗ петли Ф-0 нужны сопротивление вторичных обмоток трансформаторов ТМ 10/0,4 кВ 63 и 100 кВА?
-
1/3 Z . 63 кВА - 0,41 Ом , 100 кВА - 0,26 Ом (М. А. Шабад . Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей)
-
Подскажите, пожалуйста, еще и для трансформатора 180 кВА.
-
Для 180 кВА -- 0,15 Ом (звідти ж)
-
А каким прибором измерять такие величины сопротивления 0,41/0,26/0,15?
-
Стрелочный, но очень надежный прибор, лично им работал - Р333, хотя сейчас вместо гальванометра, ставят два светодиода.
P.S. У этого прибора очень широкий диапазон измерения.
-
А поновей ничего нет? 333 дольше строиш чем меряеш.
-
А поновей ничего нет? 333 дольше строиш чем меряеш.
Я работал только им, а насчет настройки, Вы не правы - 1минута, даже меньше.
-
Как посчитать однофазное КЗ за Тр-ом приведенное к ВН? :-[
-
Как посчитать однофазное КЗ за Тр-ом приведенное к ВН?
Голубев . Расчет токов короткого замыкания
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1352 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1352)