Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: Ol_Bak від 17 Листопад 2022, 14:26:52

Назва: Пожежні сповіщувачі у "вологих" приміщеннях
Відправлено: Ol_Bak від 17 Листопад 2022, 14:26:52
Доброго часу всім.
Проєктуємо ПС в інкубаторі. На обєкті є приміщення,  а їх майже половина, де щоденно буде проводитися санобробка стін, стелі, підлоги. До п. 7.2.23 ДБН-56 ці приміщення не припишеш. Довго сповіщувачів в таких умовах не проживуть. Розглядаю термокабель. З практики, що ще можна запропонувати?
Назва: Re: Пожежні сповіщувачі у "вологих" приміщеннях
Відправлено: rga від 17 Листопад 2022, 14:43:20
Від безвиході ставили в автомийці СПТТА-01 (ЧП "Резерв"). ІР55 - дія струї.
Начебто, нарікань не було.
Назва: Re: Пожежні сповіщувачі у "вологих" приміщеннях
Відправлено: ivk від 17 Листопад 2022, 17:51:34
Проєктуємо ПС в інкубаторі.
Если это птицефабрика, то
ДБН В.2.5-56 табл.А1 п.15.7
СПС - Усі приміщення. Допускається використання технологічних датчиків автоматичного контролю температури
Назва: Re: Пожежні сповіщувачі у "вологих" приміщеннях
Відправлено: Ol_Bak від 23 Листопад 2022, 09:38:48
Допускається використання технологічних датчиків автоматичного контролю температури
Можна інкубаторій рахувати і прахофабрикою. Не підскажете, на які технологічні датчики дивитися.
Назва: Re: Пожежні сповіщувачі у "вологих" приміщеннях
Відправлено: rga від 23 Листопад 2022, 11:00:20
Не підскажете, на які технологічні датчики дивитися.
В інкубаторі мають бути температурні датчики для регулювання клімату. Вам потрібно тзвязатися з технологами замовника і вияснити всі можливості: чи можна з них знімати сигнал і як, чи можуть вони вимикатися на якийсь час, чи є в них гарантоване живлення, та таке інше. Ну і взяти у них схеми підімкнення, якщо все ок.
Ну і подробиці. Якщо датчики вимикаються, в якому разі? Тут треба вже думати, бо якщо так, то приміщення залишається без протипожежного захисту. В залежності від обставин, може це і не страшно.
Взагалі, при використанні технологічних датчиків треба ретельно розбиратися, щоб мати відповіді на всі можливі питання і експерта, і суда, якщо (не дай бог) станеться пожежа, а вони не спрацюють.