Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Альтернативні джерела електропостачання => Тема розпочата: Елена.Ш від 11 Листопад 2022, 10:51:50
-
Добрый день, помогите пожалуйста, очень нужно ознакомиться с руководством по эксплуатации на дизель генератор SKDS-18-3EBA. Вопрос как правильно выполнить заземление. Я могу просто присоединить корпус к РЕ проводнику, или можно присоединить у сущ. повторному заземлению потребителя. Мощность генератора 18 кВт.
-
Оскільки дизель-генератор це джерело живлення, то для нього потрібен свій контур заземлення опором не більше 4 Ом. ПУЕ 1.7.91, 1.7.92, а також розділ "пересувні електроустановки" п.1.7.168 і далі
-
А можно присоединить к существующему контуру повторного заземления вводного шкафа котельной?
-
Я бы поставил рубильник с I-0-II... и контроль напряжения на вводах, а так, исходя из картинки, будет неприятность при появлении напряжения на вводах при включенном ДГУ. Да и для наглядности, а то как понять появилось напряжение на вводах или нет...
-
А можно присоединить к существующему контуру повторного заземления вводного шкафа котельной?
Згідно ПУЕ, контура заземлення, зазвичай необхідно об'єднувати. Якщо контур заземлення котельні знаходиться поруч з ДЕС, то можна його використати й для заземлення ДЕС. Але опір контура повинен бути не більше 4 Ом. Повторні заземлювачі, зазвичай, мають більші опори.
Також:
1. Який сенс в автоматах 80А після ДЕС? Така ДЕС видасть не більше 40А, а той 32А
2. Було б бажано перевірити ДЕС на можливість пуску насосів. Зазвичай, для надійного пуску насоса, потужність ДЕС беруть в тричі більшу (за умови прямого пуску) ніж потужність електродвигуна, підключеного до ДЕС. 7,5х3+5,5+0,37=мінімум 28,37кВт
-
Згідно ПУЕ, контура заземлення, зазвичай необхідно об'єднувати. Якщо контур заземлення котельні знаходиться поруч з ДЕС, то можна його використати й для заземлення ДЕС. Але опір контура повинен бути не більше 4 Ом. Повторні заземлювачі, зазвичай, мають більші опори.
Також:
1. Який сенс в автоматах 80А після ДЕС? Така ДЕС видасть не більше 40А, а той 32А
2. Було б бажано перевірити ДЕС на можливість пуску насосів. Зазвичай, для надійного пуску насоса, потужність ДЕС беруть в тричі більшу (за умови прямого пуску) ніж потужність електродвигуна, підключеного до ДЕС. 7,5х3+5,5+0,37=мінімум 28,37кВт
На 100% згоден. Від себе додам, автомати на 80А слід виключити там, де підключається ДГУ встановити вимикач навантаження. На ДГУ в обов'язковому порядку є свій автомат захисту він і захистить кабель живлення. Насос 7.5кВт запускати за допомогою частотного перетворювача або плавного пуску, або - зірка/трикутник, може тоді й вистачить генератора
-
Спасибо всем за участие! С номиналом автомата, у меня тоже возникли вопросы, но сайт изготовитель указал номинальный ток 69,56А.
https://7sorok.ua/generator-dizelnyy-enersol-skds-18-3eba.html
-
но сайт изготовитель указал номинальный ток 69,56А.
Скорее всего - это по 1-фазной нагрузке...
-
Елена.Ш, у вас ДЕС неправильно на схеме подключен. После счетчика нужно поставить перекидной рубильник чтобы исключить паралельную работу ДЕС с сетью
-
Схему поправила, а если так?
-
Шкаф с разъединителем на улице предусмотрен для хранения гибкой перемычки к генератору, когда будет отсутствовать основное питание, будут разматывать кабель и подключать генератор. Там же для видимого разрыва поставила разъединитель.
-
Елена.Ш, норм, но, мне кажется, что лучше подключать 5ти жильным кабелем. А все переключения будут в ручном режиме?