Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежогасіння => Тема розпочата: mabp від 06 Жовтень 2022, 13:57:23

Назва: Встановлення частотного перетворювача для керування насосами пожегасіння.
Відправлено: mabp від 06 Жовтень 2022, 13:57:23
Доброго дня колеги, виникло питання чи можна використовувати частотні перетворювачі на пожежних насосах на підприємствах? Про заборону використання ЧП для цивільного будівництва я знайшов п.14.17  ДБН В.2.5-64:2012 (це для внутрішніх мереж), чи є така заборона для зовнішніх мереж?
Назва: Re: Встановлення частотного перетворювача для керування насосами пожегасіння.
Відправлено: Muta від 07 Жовтень 2022, 11:18:09
Використовували ПЧ на насосах суміщенних - господарчо-побутового водопостачання і протипожежних (для зовнішнього пожежогасіння , гідрантів)
Назва: Re: Встановлення частотного перетворювача для керування насосами пожегасіння.
Відправлено: mabp від 07 Жовтень 2022, 13:20:44
Використовували ПЧ на насосах суміщенних
Тобто таке не заборонено?
Назва: Re: Встановлення частотного перетворювача для керування насосами пожегасіння.
Відправлено: Roman3R від 07 Жовтень 2022, 13:37:45
чи можна використовувати частотні перетворювачі на пожежних насосах на підприємствах?
Можна ДБН В.2.5.74:2013 п.16.3.2 та 16.3.3
Назва: Re: Встановлення частотного перетворювача для керування насосами пожегасіння.
Відправлено: Muta від 07 Жовтень 2022, 13:59:17
з ДБН В.2.5-64:2012
Quote (selected)
...для пожежних насосів недопустиме, для основних (питних та тимчасово пожежних) - допускається.
В ДБН В.2.5-74:2013 про таку заборону взагалі ні слова (якщо я помиляюсь - поправте мене).