Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежогасіння => Тема розпочата: mabp від 06 Жовтень 2022, 13:57:23
-
Доброго дня колеги, виникло питання чи можна використовувати частотні перетворювачі на пожежних насосах на підприємствах? Про заборону використання ЧП для цивільного будівництва я знайшов п.14.17 ДБН В.2.5-64:2012 (це для внутрішніх мереж), чи є така заборона для зовнішніх мереж?
-
Використовували ПЧ на насосах суміщенних - господарчо-побутового водопостачання і протипожежних (для зовнішнього пожежогасіння , гідрантів)
-
Використовували ПЧ на насосах суміщенних
Тобто таке не заборонено?
-
чи можна використовувати частотні перетворювачі на пожежних насосах на підприємствах?
Можна ДБН В.2.5.74:2013 п.16.3.2 та 16.3.3
-
з ДБН В.2.5-64:2012
...для пожежних насосів недопустиме, для основних (питних та тимчасово пожежних) - допускається.
В ДБН В.2.5-74:2013 про таку заборону взагалі ні слова (якщо я помиляюсь - поправте мене).