Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Тема розпочата: Muta від 02 Лютий 2022, 15:44:48

Назва: електропостачання 2 або 1 категорії.
Відправлено: Muta від 02 Лютий 2022, 15:44:48
Є адміністративно-побутова будівля промпідприємства з розташованим в середині  тепловим пунктом. Прийнято що тепловий пункт 2 категорія надійності. Зовні будівлі (20 м) знаходиться окрема двотрансформаторна ТП 6/0,4 з АВР (загальна довжина кабелю до неї біля 140 м). Живлення теплового пункту напряму від цієї ТП.
Чи треба у ВРУ (ГРЩ) теплового пункта передбачати два вводи і секціонування і передбачати дві кабельні живильні лінії? В яких випадках такі лінії треба дублювати, бо ж відомо що за п. 5.3.5 ПУЕ Резервувати лінію, яка безпосередньо живить електродвигун, не потрібно незалежно від категорії надійності електропостачання. Але ж в мене це не кінцевий двигун.
Назва: Re: електропостачання 2 або 1 категорії.
Відправлено: CC19 від 02 Лютий 2022, 16:30:19
(загальна довжина кабелю до неї біля 140 м)
Ну саме простіше, це задати питання, а що буде в разі виходу з ладу цього кабелю? :)
А якщо по нормам, то:
1.2.19 Електроприймачі II категорії необхідно забезпечувати електроенергією
від двох незалежних взаєморезервуючих джерел живлення.
Якби РП-0,4кВ та ВРУ (ГРЩ) знаходилися через стінку, то резервування було б не потрібне (ДБН-23):
2.18 Місце установлення пристрою АВР на напрузі 0,4 кВ (централізовано на вводах у споруду чи децентралізовано біля електроприймачів І категорії надійності електропостачання) передбачається у проекті залежно від взаємного розташування, умов експлуатації і способу прокладання ліній живлення до віддалених електроприймачів.
За наявності АВР на стороні нижчої напруги вбудованих та прибудованих ТП улаштування його на ГРЩ, розміщеному в суміжному з ТП приміщенні, не потрібно.
Назва: Re: електропостачання 2 або 1 категорії.
Відправлено: alex_sherbak від 02 Лютий 2022, 17:06:44
...Прийнято що тепловий пункт 2 категорія надійності...
2 категорія надійності чого? теплопостачання чи електропостачання?
Назва: Re: електропостачання 2 або 1 категорії.
Відправлено: Сугор від 03 Лютий 2022, 11:42:13
Muta, т.к. ТП отдельностоящая, а кабели от
ТП прокладываются в земле, то кабелей должно быть 2, АВР ставить не обязательно, достаточно будет перекидного рубильника
Назва: Re: електропостачання 2 або 1 категорії.
Відправлено: Muta від 03 Лютий 2022, 12:09:17
...Прийнято що тепловий пункт 2 категорія надійності...
2 категорія надійності чого? теплопостачання чи електропостачання?

електро,
і дякую всім дописувачам