Назва: Реле с дешунтированием
Відправлено: yuli від 11 Вересень 2009, 08:59:40
Добрый день!!
Подскажите, если при расчете релейной защиты я ставлю реле РС80М с дешунтированием, то при расчете уставки МТЗ нужно ее согласовать по условиям дешунтирования...как это сделать???
Спасибо большое!!!
Назва: Re: Реле с дешунтированием
Відправлено: rza від 11 Вересень 2009, 10:05:06
В схемах с дешунтированием трансформаторы тока работают в двух режимах измерительном и как источник тока. Тебе нужно проверить надежное действие срабатывания электромагнита. При этом ток срабатывания защиты Ic.з должен быть больше или равен первичного тока.   
Назва: Re: Реле с дешунтированием
Відправлено: yuli від 11 Вересень 2009, 10:23:40
Так а как проверить это надежное срабатывание электромагнита
Назва: Re: Реле с дешунтированием
Відправлено: rza від 11 Вересень 2009, 10:32:47
смотри
Назва: Re: Реле с дешунтированием
Відправлено: yuli від 11 Вересень 2009, 10:49:44
повторите, пожалуйста, ответ....
не открывается файл :(
Назва: Re: Реле с дешунтированием
Відправлено: yuli від 11 Вересень 2009, 13:51:14
а подскажите, пожалуйста, что это за книга.....а то не все понятно.... :)
Назва: Re: Реле с дешунтированием
Відправлено: rza від 11 Вересень 2009, 14:26:16
В.А. Андреев "Релейная защита, автоматика и телемеханика в системах электроснабжения" взял первую попавшуюся, если покапатся можно и в другой  литературе найти
Назва: Re: Реле с дешунтированием
Відправлено: rza від 11 Вересень 2009, 14:32:19
Посмотрел справочник по наладке электроустановок там тоже есть поверочный расчет МТЗ с дешунтированием катушки отключения
Назва: Re: Реле с дешунтированием
Відправлено: yuli від 11 Вересень 2009, 16:03:13
спасибо большое.....я уже разобралась :)
а когда нужно применять схемы с дешунтированием?
Назва: Re: Реле с дешунтированием
Відправлено: rza від 11 Вересень 2009, 16:28:05
Например подстанция в степи где-то и нет возможности поставить постоянный или переменный источник питания РЗА,
Назва: Re: Реле с дешунтированием
Відправлено: yuli від 11 Вересень 2009, 16:40:45
а если в киеве есть существующее РП и в нем резерная ячейка.....вот в нее ставят вакуумник.....нужно подобрать реле.....какой тип реле нужно выбирать?
Назва: Re: Реле с дешунтированием
Відправлено: yuli від 11 Вересень 2009, 16:44:15
вот, например, выбрали реле РС80М, а дальше какой тип выбрать от чего зависит (с дешунтированием или без него??)???
Назва: Re: Реле с дешунтированием
Відправлено: rza від 11 Вересень 2009, 16:58:13
ну а дальше выбираеш тип высоковольтного выыключателя и смотришь какой там привод, ну и местные условия надо посмотреть. При проектирование надо выходить на завод-изготовитель они уже тебе предложат проектные решения