Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: CC19 від 25 Січень 2022, 10:52:51
-
Проектую ВЛ-0,4кВ. У замовника є старі з/б опори, які він хоче повторно використати. Звісно рішення - так-собі, але він задає питання, чому не можна? Можливо в нормах десь прописано, що потрбіно використовувати тільки нові, а можливо опори можна віддати на експертизу, щоб вона дала заключення, що опори задовільняють вимогам?
-
CC19, а есть какие то требования к опорам? Если на опорах нет видимых дкфектов, трещин и т.д. то в чем проблема использования бу опор?
-
Б/у опори можуть вже не мати заземлювальних випусків, тому слід проектом вже передбачати влаштування заземлювальних спусків. Якщо це буде лінія споживача, то чому б не використати б/у. Знаю, що є якийсь циркуляр, чи якийсь інший документ яким керується РЕМ - б/у опори 10кВ можна використовувати на ПЛ класом нижче, тобто для ПЛ-0,4кВ.
-
Нормативный срок службы элементов железобетонных опор составляет 35 лет. В течении этого срока максимальный изгибающий момент опоры снижается на 40% по причине коррозии бетона, переменного замораживания-оттаивания железобетонной конструкции и коррозии арматуры.
-
CC19, а есть какие то требования к опорам? Если на опорах нет видимых дкфектов, трещин и т.д. то в чем проблема использования бу опор?
Ну візуально - наче норм, але ж я не експерт, щоб визначити всі характеристики.Знаю, що є якийсь циркуляр, чи якийсь інший документ яким керується РЕМ - б/у опори 10кВ можна використовувати на ПЛ класом нижче, тобто для ПЛ-0,4кВ
Якби його назву...? Нормативный срок службы элементов железобетонных опор составляет 35 лет. В течении этого срока максимальный изгибающий момент опоры снижается на 40% по причине коррозии бетона, переменного замораживания-оттаивания железобетонной конструкции и коррозии арматуры.
От і як так думаю. Не хочеться з цим ділом зв'язуватися. Але якби офіційну заборону?