Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: Roman від 09 Вересень 2009, 20:19:33

Назва: Извещатели в кабельных каналах
Відправлено: Roman від 09 Вересень 2009, 20:19:33
Несколько раз приходилось видеть в проектах пожарные извещатели устанавливаемые в кабельных каналах трансформаторных подстанций. Действительно ли это требуется правилами устройства пожарной автоматики? Речь идет ТОЛЬКО о требованиях украинских нормативных документов.
Назва: Re: Извещатели в кабельных каналах
Відправлено: buldozer від 10 Вересень 2009, 09:32:15
ДБН В.2.5-13-98*
приміщення (споруди) для прокладання кабелів, приміщення для трансфо-рматорів, розподільних пристроїв та щитові - Тепловий, димовий.

Вот и думайте является ли Ваш кабельный канал помещением или сооружением для прокладки кабеля.
Только не забывайте заказывать у ген подрядчика окошка в обшитых кабельных каналах для обслуживания этих самых датчиков в последствии.
Назва: Re: Извещатели в кабельных каналах
Відправлено: Roman від 10 Вересень 2009, 18:33:57
На мой взгляд, ДБН предъявляет требования к тому, КАК выполнять пож. сигнализацию. А "Перечень однотипных..." указывает ГДЕ выполнять пож. сигнализацию. Между КАК и ГДЕ есть разница. В "Перечне..." указываются ТП с трансформаторами до 500кВ, о каналах ни слова.
Назва: Re: Извещатели в кабельных каналах
Відправлено: Виктор від 11 Вересень 2009, 01:01:03
Цитата: Roman
видеть в проектах пожарные извещатели устанавливаемые в кабельных каналах
В НАПБ 05.028-2004 "Противопожарная защита энергетических предприятий, отдельных объектов и энергоагрегатов. Инструкция по проектированию и эксплуатации." есть такое требование. Но этот НАПБ действует для подстанций высокого напряжения и более мощных сооружений (электростанций и т.д.)
Назва: Re: Извещатели в кабельных каналах
Відправлено: sbal від 16 Вересень 2009, 10:32:22
НАПБ В.01.056-2005/111 "ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК"  требует огнезащитной обработки кабельных "сооружений", либо пож.тушение. АУПС в помещениях. Может, закладывая АУПС в кабельных каналах, уходили, таким образом, от дорогой огнезащитной обработки? Чей-то проект - не истина.