Здравствуйте.
Делается ли молниезащита узла учета газа? На низком давлении или на среднем, например.
В случае со счетчиком со встроенным модемом и автономным питанием (нет выходящих кабелей).
Или в случае узла учета с кабельным выходом на корректор и модем.
Расчет рисков дело скользкое. Можно варьировать в большую или меньшую сторону. Но на практике делается ли молниезащита конкретно узла учета газа, когда он устанавливается в металлическом шкафу отдельно от ШГРП или подобных установок?
-
Protivoves, ну, наверное шкаф стоит не просто так по среди поля? По идее рядом должен быть потребитель газа, возможно щит будет попадать в зону защиты образуемую зданием. На сколько я понимаю взрывоопасные зоны могут возникать только во время аварий (зона класса 2). Из-за незначительных габаритов "объекта", даже с учетом наличия взрывоопасных зон, расчет рисков, наверняка, покажет что выполнение молниезащиты (установка мачты) не требуется, достаточно все оборудование заземлить, а вот на счет установки УЗИП трудно сказать
-
Споруда з ризиком вибуху LPS II або І