Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Протипожежне обладнання => Тема розпочата: Scalor від 19 Жовтень 2021, 12:53:33

Назва: Взрывозащищённые датчики
Відправлено: Scalor від 19 Жовтень 2021, 12:53:33
Здравствуйте, форумчане!
Помогите, пожалуйста, определиться, нужен ли мне датчик расхода газа во взрывозащищённом исполнении.
Проект автоматики горения котлов ТЭЦ.
Датчики расхода газа установлены в котло-турбинном цехе на металлических колоннах. На двери в цех есть обозначение в кружочке - буква Г. Это, по идее, категория производства по пожаровзрывоопасности? То есть в помещении нет пожаровзрывоопасных зон?
Так вот, вопрос, нужно ли мне выбирать датчик на газовую среду во взрывозащищённом исполнении или нет необходимости? И если можно, ткните в норматив.
Назва: Re: Взрывозащищённые датчики
Відправлено: CC19 від 19 Жовтень 2021, 13:47:01
Якби це була звичайна котельня, тоді б можна було зіслатися на ДБН В.2.5-77-2014 Котельні.

Quote (selected)
16.22 Електрообладнання, включаючи телефонні апарати, сигнальні пристрої до них, електричні
годинники, радіоприймачі, пристрої і обладнання систем автоматичної пожежної сигналізації,
охоронної сигналізації, сигналізації загазованості та задимленості, систем пожежогасіння,
системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, системи сигналізації про
затоплення й інші подібні слабкострумові споживачі електроенергії, яке працює при перервах у
роботі котелень
, призначених для роботи на газоподібному паливі та рідкому паливі з температурою
спалаху парів 61 °С і нижче, повинно бути у виконанні для вибухонебезпечних зон класу 2
і вибухонебезпечної суміші категорії IIA, групи Т1.
але
Quote (selected)
1.2 Ці Норми не поширюються на проектування котелень теплових електростанцій...
Необхідно шукати відомчі норми на проектування ТЕЦ

Ну а взагалі логіка наступна: коли котельня працює, то в ній категорія Г, коли котли не працюють то в приміщенні можливе виникнення вибухонебезпечних зон класу 2, і відповідно все електрообладнання, яке в ці періоди необхідно щоб працювали, повинно мати вибухозахист.
Назва: Re: Взрывозащищённые датчики
Відправлено: Roman3R від 21 Жовтень 2021, 17:36:46
все електрообладнання, яке в ці періоди необхідно щоб працювали, повинно мати вибухозахист.
Якщо котли не працюють тоді і немає витрати газу що каонтролюється відповідним давачем (такий давач не працює в цей період).