Назва: Мінімальна товщина природнього доземного провідника.
Відправлено: CC19 від 28 Вересень 2021, 15:01:06
В неофіційному перекладі IEC 62305-3-2006 була табл. 6, в якій висувалися вимоги до мінімальних розмірів та площі поперечного перерізу доземних провідників. Так, для гарячеоцинкованої сталі, була вимога в 50мм2, та мінімальна товщина 2,5мм. В оригінальному документі ДСТУ EN 62305-3:2012 в табл. 6, вимоги по товщині - відсутні. А тому виникло декілька питань:
1. Чи можна каркас арочного складу (що виконаний з металевого профілю із оцинкованої сталі товщиною 1мм) використовувати в якості природніх доземних провідників?
2. Чи можна використовувати обшивку з суцільного профнастилу (товщина по сталі 0,5мм) в якості природніх доземних провідників? (рішення - нерозумне, просто теоретично)
3. Чи можна використовувати гнучкий сталевий оцинкований трос перерізом більше 50мм2 в якості штучних доземних провідників?
Назва: Re: Мінімальна товщина природнього доземного провідника.
Відправлено: my_move від 28 Вересень 2021, 16:59:06
5.3.5 Природні компоненти
Такі частини будівлі (споруди) можуть бути
використані як доземні провідники
:
d) елементи фасаду, профільні рейки та
металеві конструкції під фасадами, за
умови, що
- їхні розміри відповідають вимогам для
доземних провідників (дивись  5.6.2), і
що товщина  бляхи або металевих труб
є не меншою ніж 0,5 мм
,
-  їхня електропровідність у
вертикальному напрямку відповідає
вимогам, зазначеним у  5.5.3.
Назва: Re: Мінімальна товщина природнього доземного провідника.
Відправлено: CC19 від 29 Вересень 2021, 07:34:12
а що на рахунок:
3. Чи можна використовувати гнучкий сталевий оцинкований трос перерізом більше 50мм2 в якості штучних доземних провідників?
Назва: Re: Мінімальна товщина природнього доземного провідника.
Відправлено: my_move від 29 Вересень 2021, 14:06:40
Чи можна використовувати гнучкий сталевий оцинкований трос перерізом більше 50мм2 в якості штучних доземних провідників
В 62305-3 таблиця №6 Матеріал, конфігурація та мінімальні розміри провідників перехоплювачів, стрижнів перехоплювачів, стрижнів уводу до уземлювача та доземних провідників варіанти Solid round / Моножила круглий та Stranded / Багатожильний для позиції гарячепоцинкована сталь розглядаються як рівноцінні. Обидва мають там площу поперечного перерізу не менше ніж 50 мм².