Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: rooobert від 21 Вересень 2021, 22:37:04
-
Доброго времени суток, есть силовой щит пожарных насосов ддя жилья, в состав входят 2 робочих и 1 рез насос все по 3 квт, вопрос в рассчете нагрузок по 1 категории для жилья мне учитывать всю мощность установки 9квт, или только 6 ?
-
Потрібно уточнити як працює схема ввімкнення резервного насосу. Якщо він вмикається тільки при виходу з ладу одного з робочих насосів, то 6кВт. А можливо він вмикається при недостатньому тиску на виході, і можуть працювати всі 3 насоса, то 9кВт.
-
rooobert, в расчете нагрузок для нормального режима пожарные насосы не учитываются. В режиме же пожар когда учитывается мощность противопожарного оборудования оборудование ОВиК должно отключаться. По мимо пожарных насосов в насосной установке может быть и другое оборудование - насос "жокей", привод засувки и т.д.
-
rooobert, попросите у проектировщиков системы тушения задание с указанием нагрузок в рабочем режиме и дежурном. Ну и желательно по потребителям.
Конечно, намутить могут, но хоть проконтролировать логику можно. Да и работать по заданию проще.
-
Спасибо всем, резервный включается при вывода из строя робочего, поэтому в расчет идет 6 квт
-
ДБН В.2.5-23-2010 п.3.12 Потужність резервних електродвигунів, механізмів для прибирання загальнобудинкових приміщень та протипожежних установок при розрахунку навантажень ліній живлення та вводів у будівлю не враховується, за винятком тих випадків, коли вона визначає вибір захисних апаратів і перерізів провідників.