Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Облік електроенергії, АСКОЕ => Тема розпочата: AlikVit від 07 Вересень 2021, 10:05:36
-
Добрий день столкнулся с замечанием от облавцов для оборудование которое требует ПУЕ Укр.
п.10.6.8. Трансформатор напруги, використовуваний тільки для обліку і захищений на стороні вищої напруги запобіжниками, має бути обладнаним пристроєм контролю цілісності запобіжників, який видає сигнал (світловий, звуковий, телемеханіки) (п. 1.5.24 ПУЕ)
Сталкивался ли кто-то на приктике или какое оборудование применяли. Ищу самый бюджетный вариант.
-
Продолжаю...
пришол новый ответ уже более конкретезированый.
должен подключаться к вторичной обмотке разомкнутого треугольника измерительного трансформатора напряжения типа НТМИ-10 ВК потребителя.
-
Добрый день, столкнулся с аналогичным замечанием. Вы нашли решение? Или второе сообщение и есть ответ?
Тогда кто " должен подключаться к вторичной обмотке разомкнутого треугольника измерительного трансформатора напряжения типа НТМИ-10 ВК потребителя"? И что означает "ВК потребителя"?
Заранее благодарю за ответ.
-
"Комірку з вимірювальним трансформатором напруги в якості пристрою контролю цілісності запобіжників обладнати мікропроцесорним пристроєм типу PREMKOTM LX 120.7k з приєднанням до нього сигнальної лампи та звукового сповіщувача"
http://www.premko.net/%D0%A0%D0%AD_LX_120_%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%A3%D0%A2.03_p2.pdf (http://www.premko.net/%D0%A0%D0%AD_LX_120_%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%A3%D0%A2.03_p2.pdf)
-
Благодарю. Выручили.