Подскажите, нужно-ли защищать пространство над дефлекторами котельной? Относятся-ли они к "газовідвідним" или "дихальним"?
-
Если нет выброса горючих газов в штатном, неаварийном режиме работы - то нет.
-
Подскажите, нужно-ли защищать пространство над дефлекторами котельной? Относятся-ли они к "газовідвідним" или "дихальним"?
газовідвідні та дихальні потрібно захищати, але потрібно прочитати ДСТУ Б В.2.5-38-2008, п.6.1.4 також почитай на сторінці 22 та 23 виділено зеленим, це ті труби, які потрібно захищати у файлі якому я прикріпив! ;) файл скоротив........... :-[
-
Sergik, спасибо за ДБН, почитаю.
газовідвідні та дихальні потрібно захищати
спасибо, это я понял, я спрашивал
Относятся-ли они к "газовідвідним" или "дихальним"?
Если кто знает ответ на ЭТОТ вопрос отзовитесь.
-
Относятся-ли они к "газовідвідним" или "дихальним"?
Дефлектори служать для вентиляції - відвід тепла в атмосферу .
-
Дефлектори служать для вентиляції - відвід тепла в атмосферу .
Но вентиляция взрывоопасного помещения (как я предполагаю 2 кат.)!
-
Но вентиляция взрывоопасного помещения
Котельні не відносяться до приміщень з вибухонебезпечними зонами . СНиП II-35-76 приложение 9
-
Котельні не відносяться до приміщень з вибухонебезпечними зонами
И что котельную не учитывать при проектировании молниезащиты?
-
И что котельную не учитывать при проектировании молниезащиты?
Якщо котельня I або II ступенів вогнестійкості (Ступені вогнестійкості будівель:
І-будинки з несучими та огороджувальними конструкціями з природних матеріалів або штучного каменю, бетону або залізобетону із застосуванням листових і плиткових негорючих матеріалів;
ІІ-будинки з несучими та огороджувальними конструкціями з природних матеріалів або штучного каменю, бетону або залізобетону з застосуванням листових і плиткових негорючих матеріалів. У покриттях будівель дозволяється застосовувати незахищені стальні конструкції) то вона не підлягає блискавкозахисту . Блискавкозахист необхідно виконати лише димової труби при її висоті 15 м і більше . ДСТУ Б В.2.5-38:2008 додаток А .
-
Roman3R, если у него из котельной выходять продувка и газопровод безопасности, то (если это газовая котельная) согласно ДСТУ п.6.1.4 нужно защитить цилиндр над этими трубами! а котельная может попасть в зону защиты...
-
из котельной выходять продувка и газопровод безопасности
В котельнях ніколи не роблять продувок газопроводів , згідно вимог техніки безпеки .
-
Roman3R, не в котельній, а виводять за стіну котельної, грубо кажучи на вулицю і виводять на 1м вище карнизу будівлі.Від котлів виходять продувний та газопровід безпеки (якщо 2 котли)
-
ДБН В.2.5-20-2001 .
5.43 В ГРП, ГРПБ, ШРП и ГРУ следует предусматривать систему продувочных и сбросных трубопроводов, обеспечивающих удаление воздуха из газопроводов, а также очистку их внутренней полости .
Висновок - через продувний та скидний трубопроводи виходить повітря а не вибухонебезпечний газ .
ДСТУ Б В.2.5-38-2008 .
6.1.4 За наявності на будівлях і спорудах спеціальних об’єктів прямих газовідвідних і дихальних труб для вільного відведення в атмосферу газів, пари і суспензій вибухонебезпечної концентрації в зону захисту блискавковідводів повинен входити простір над обрізом труб, обмежений півкулею радіусом 5 м.
В ДСТУ іде мова про вільне відведення (зверніть увагу не примусове а вільне) газів вибухонебезпечної концентрації а через продувний та скидний трубопроводи ГРП або ГРУ виходить повітря в примусовому режимі (при продувці) , яке , до речі , не є вибухонебезпечне
-
Котельні не відносяться до приміщень з вибухонебезпечними зонами . СНиП II-35-76 приложение 9
Зачем тогда в котельных закладывают специальные взрывозащищенные светильники? Зачем выключатели этих светильников выносят за пределы котельной?
По одному объекту в котельной стояла категория Г.
-
Зачем тогда в котельных закладывают специальные взрывозащищенные светильники? Зачем выключатели этих светильников выносят за пределы котельной?
СНиП II-35-76 .
14.17. Во встроенных котельных, предназначенных для работы на газообразном топливе и на жидком топливе с температурой вспышки паров 45° С и ниже, помимо основного электроосвещения в нормальном исполнении, следует предусматривать отдельную групповую линию освещения основных проходов, светильники которой должны быть в исполнении для помещений класса В-Iа и для соответствующей группы и категории взрывоопасной смеси, определяемых по ПУЭ. Проводка к этим светильникам должна соответствовать требованиям для взрывоопасных помещений. Выключатели устанавливаются вне помещений котельной.
Эти светильники по простому называются предпусковыми . Их включают при первом входе в котельную после ее длительного простоя . Обратите внимание что это только для встроенных котелень .
-
Roman3R, вот все ссылаются на п.6.1.4 За наявності на будівлях і спорудах спеціальних об’єктів прямих газовідвідних і дихальних труб для вільного відведення в атмосферу газів, пари і суспензій вибухонебезпечної концентрації в зону захисту блискавковідводів повинен входити простір над обрізом труб, обмежений півкулею радіусом 5 м.
Читаем дальше тот же пункт:Для газовідвідних і дихальних труб, обладнаних ковпаками або «гусаками», в зону захисту блискавковідводів повинен входити простір над обрізом труб, обмежений циліндром заввишки Нпр і радіусом Rпр:
как правило во всех котельных я видел только с "гусаками" ну и так далеее выясняем что нужно защищать цилиндр. Если читать дальше то "Не вимагається включати до зони захисту блискавковідводів простір над обрізом труб:
при викиді газів невибухонебезпечної концентрації; " - в эту категорию входит скидный газопровод, потому что по нему сбрасывается чистый газ-без воздуха он не взрывоопасен!!!
Остальные газопроводы и продувочный и безопасности нужно защищать!!!
У меня вот проблема в другом как сделать это на крыше 18 этажого дома!!!
-
Остальные газопроводы и продувочный и безопасности нужно защищать!!!
Продувочный газопровод и газопровод безопасности не являются трубопроводами для свободного отвода газов . Продувочный газопровод это принудительный (не свободный) отвод газов при продувке , трубопровод безопасности это аварийный (не свободный) сброс давления . Еще один нюанс - ваш объект наверное не относится к специальным объектам в соответствии с перечнем п.4.2.2 ДНАОП 0.00-1.08-94 , в п.6.1.4 ДНАОП идет речь о будівлях і спорудах спеціальних об’єктів . Я ни на одном ГРП не видел молниеприемников "свечей" для защиты таких труб .