Здравствуйте
Подскажите, пожалуйста, норму освещённости
для топочной
Назва: Re: Норма освещённости для топочной
Відправлено: Denis від 04 Вересень 2009, 11:46:27
ДБН В.2.5-28-2006
Котельные
15. Запорная и регулирующая арматура:

а) в помещениях (на топках, задвижках, вентилях, клапанах, рычагах, затворах, петлях бункеров и т.д.) 75лк
б) вне помещений (то же) 30лк

16. Площадки, лестницы котлов и экономайзеров, проходы за котлами 50лк
Назва: Re: Норма освещённости для топочной
Відправлено: Denis від 04 Вересень 2009, 11:48:35
17. Помещение топливоподачи 150лк
18. Помещение дымососов, вентиляторов, бункерное отделение 150лк
Назва: Re: Норма освещённости для топочной
Відправлено: Roman3R від 04 Вересень 2009, 11:51:21
Цитата: Denis
ДБН В.2.5-28-2006
Котельные
Топочные это не котельные .
150 лк . ДБН В.2.5-23-2003 , додаток И , пункти 22б та 23 .
Назва: Re: Норма освещённости для топочной
Відправлено: qwert від 04 Вересень 2009, 11:58:44