Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: CC19 від 14 Липень 2021, 11:09:07
-
Є існуюче підприємство в центрі якого розміщена електрощитова від якої виконується управління і комутація всіх приводів. Ми доставляємо ряд обладнання, до самих крайніх приводів близько 170м. Для пуску вентиляторів потужністю 22кВт пропонують використати схему пуску "зірка/трикутник". Оскільки контактори встановлюються в електрощитовій, то до вентиляторів необхідно тягнути два силових кабеля.
Чи вірно я розумію, що при такій схемі втрати напруги будуть в 2 рази більшим ніж при схемі прямого пуску (при тому ж перерізі кабелів)?
-
Поясніть будь ласка для чого два кабеля тягнути до вентилятора
-
Другий кабель - для комутації кінців обмоток двигуна (W2, U2, V2)
-
а, зрозумів.
-
Чи вірно я розумію, що при такій схемі втрати напруги будуть в 2 рази більшим ніж при схемі прямого пуску (при тому ж перерізі кабелів)?
Ніяких думок, ніхто не стикався?