Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: rooobert від 12 Липень 2021, 10:38:11
-
День добрый, есть уже построенная секция жил. дома, с ее щитовой будет запитана новая секция жил дома (которая стоит впритык к старой) , вопрос можно ли без нарушений норм проложить кабели 0.4 с существующей щитовой - по тех. помещениям - выход в трубах под аркой открыто - пройти арку и попадаем в щитовую новой секции ? Согласно этому п. ДБН вроди все ок , только какие трубы ложить под аркой ? метал или пнт ? или каб.лоток?
4.32 У підвалах і технічних підпідлогових просторах будинків за відсутності доступу сторонніх осіб (крім експлуатуючого персоналу) допускається прокладання силових кабелів напругою до 1 кВ, що живлять інші секції будинку. Ці кабелі не розглядаються як транзитні. Кабелі повинні розміщуватись у доступних місцях відкрито на кабельних конструкціях, у системах кабельних лотоків, у каналах будівельних конструкцій або в неметалевих системах кабельних трубопроводів. У підвалах кабелі повинні прокладатися в коридорах, виділених для прокладання комунікацій. Системи кабельних лотоків з цими кабелями повинні розташовуватись нижче ніж системи кабельних лотоків, на яких прокладені проводи і кабелі своєї секції.
-
за відсутності доступу сторонніх осіб (крім експлуатуючого персоналу)
Вам необхідно виходити з того , що при прокладанні кабелів в існуючій секції будинку , буде практично неможливо вибрати трасу де не буде доступу сторонніх осіб . Прокладайте кабелі з врахуванням можливості доступу сторонніх осіб .
-
допустим пожарные условия я выполню по прокладке через нежилые помещения, возьму кабель типа ВВГнгд, в неперфорирован. закрытом лотке проложу, у меня сомнения что в пункте норм указаны только подвалы и тех пространства....другого варианта прокладки силовых кабелей по сути нету, есть подземный паркинг в первой и второй секции - но это еще хуже...
-
есть подземный паркинг в первой и второй секции - но это еще хуже..
Кабелі в таких випадках необхідно прокладати у відповідності з вимогами п. 8.2 ДБН В.2.3-15:2007 "повинні бути ізольовані будівельними конструкціями з межею вогнестійкості не менше ЕІ 45" По моєму , Бетерман випускає такі короби , але у мене є великі сумніви про можливість прставки малої партії таких коробів в Україну . Необхідно застосувати звичайних кабельних коробів або лотків , вибрати трасу прокладання кабелів і видати завдання конструкторам на зашивку таких коробів з передбачанням необхідних ревізійних і монтажних люків, яка забезпечить вказану вогнестійкість .
-
Нашли место как проложить по тех помещениям , а вот как быть с открытой прокладкой под аркой, просто выдать конструкторам задание с кол-ом и сечением труб ?
-
как быть с открытой прокладкой под аркой, просто выдать конструкторам задание с кол-ом и сечением труб ?
На якій висоті будуть прокладатися кабелі під аркою ? Можливо там і не потрібні труби , залежить від висоти прокладання кабелів .
-
высота 3.85м
-
высота 3.85м
На такій висоті не вимагається захист кабелів від механічних пошкоджень , можна прокладати без труб