Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Тема розпочата: OS від 29 Червень 2021, 11:40:38

Назва: Зарядна станція
Відправлено: OS від 29 Червень 2021, 11:40:38
Всім доброго дня. Прохання підказати вимоги до пожсигналізації, оповіщення, пожежогасіння (?) приміщення зарядної станції для акумуляторів.
Назва: Re: Зарядна станція
Відправлено: Юрий від 29 Червень 2021, 12:46:20
Посмотрите здесь
Назва: Re: Зарядна станція
Відправлено: rga від 30 Червень 2021, 09:30:28
НПАОП 40.1-1.32-01
4.5.9. Помещения производств, связанных с газообразным водородом, в которых технологический процесс с учетом действий естественной вытяжной вентиляции исключает возможность появления расчетного повышенного давления воспламенения, превышающего значения отраслевых норм как при нормальной работе, так и в аварийных ситуациях или при производственных неполадках, имеют взрывоопасную зону класса 2 только в верхней части помещения от отметки 0,75 общей его высоты от уровня пола, но не выше крановых путей, если такие есть (например, помещения электролиза воды, зарядные станции тяговых и стартерных аккумуляторных батарей).

Вам надо узнать у технологов классы зон в вашей зарядной. В зависимости от типа аккумуляторов и технологии процесса зарядки взрывоопасность может быть, а может и не быть.
Назва: Re: Зарядна станція
Відправлено: t-100 від 22 Липень 2021, 11:23:52
Всім доброго дня. Прохання підказати вимоги до пожсигналізації, оповіщення, пожежогасіння (?) приміщення зарядної станції для акумуляторів.
в ПУЭ-2017 в главе 4.4 смотрели?
а в прил. А ДБН В.2.5-56:2014?