Здравствуйте , подскажите, можно ли проложить кабельную линию (питающую одиночный приемник) через противопожарный тамбур шлюз, в офисном здании ?
-
Вот здесь обсуждался близкий к вашему вопрос: http://eom.com.ua/index.php/topic,29973.msg195760.html#msg195760 (http://eom.com.ua/index.php/topic,29973.msg195760.html#msg195760)
-
там тема о размещении щита , а я просто хочу транзитом один кабель протянуть (в метал трубе или коробе) вот для мого варианта я правил не нашел , но подсознательно думаю что так как он протипож. то не разрешается протяжка там линий
-
подсознательно думаю что так как он протипож. то не разрешается протяжка там линий
Таких вимог в НД України не існує
-
подсознательно думаю что так как он протипож. то не разрешается протяжка там линий
Таких вимог в НД України не існує
не буду утверждать, т.к. могу ошибаться, но, по моему, тамбур перед пожароопасным помещением может относится к пожароопасным зонам
-
там тема о размещении щита , а я просто хочу транзитом один кабель протянуть (в метал трубе или коробе) вот для мого варианта я правил не нашел , но подсознательно думаю что так как он протипож. то не разрешается протяжка там линий
Запрета нет, и если иначе совсем никак, думаю, в трубе прокатит. Хотя, лучше бы в штрабе спрятать.
-
не буду утверждать, т.к. могу ошибаться, но, по моему, тамбур перед пожароопасным помещением может относится к пожароопасным зонам
Это было в старом ПУЭ для взрывоопасных зон с понижением на один уровня взрывоопасности в тамбур-шлюзе (в НПАОПе этго уже не видно). Взрывоопасная среда может попасть в тамбур при открывании двери, но ее будет меньше, чем в самом помещении.
Пожароопасность таким способом не перемещается в соседние помещения, она состоит из пожнагрузки и либо есть, либо ее нет.
-
Пожароопасность таким способом не перемещается в соседние помещения, она состоит из пожнагрузки и либо есть, либо ее нет.
rga, не знаю, возможно это сейчас не актуально или не по теме, но когда-то делал встроенное ТП и очень долго не получалось сделать так чтобы один из входов в ТП был не из паркинга, выход разрешили делать только через тамбур мотивируя это тем что при открытии дверей между паркингом и РУ-0,4кВт в РУ 0,4 образуется пожароопасная зона
-
rga, не знаю, возможно это сейчас не актуально или не по теме, но когда-то делал встроенное ТП и очень долго не получалось сделать так чтобы один из входов в ТП был не из паркинга, выход разрешили делать только через тамбур мотивируя это тем что при открытии дверей между паркингом и РУ-0,4кВт в РУ 0,4 образуется пожароопасная зона
Не думаю, что это корректно.
Согласно определению из НПАОПа:
5.2.1 Пожароопасная зона - пространство в помещении (см. пункт 4.2.26) или за его пределами, в котором постоянно или периодически находятся (сохраняются, используются или выделяются во время технологического процесса) горючие вещества ...
Пожар в соседнем помещении не прибавляет этих самых горючих веществ.
Здесь другое. При открытии дверей происходит задымление смежного отсека. Двери имеют нормированную огнестойкость ниже, чем стены, поэтому прогорят быстрее и огонь перекинется в соседний отсек. Если паркинг подземный, то и эвакуироваться из него сложнее, и тушить его сложнее. Поэтому, думаю, и есть запрет на выход в паркинг дверей помещений ТП и некоторых других (ДБН В.2.3-15, п.6.1 Прим.2 и п.6,19).